2 Danfoss FC 102 koppeln???

Davi

Level-1
Beiträge
3
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo liebe Community,

ich habe folgendes Problem:

Erst mal zur Anlage: Es sollen 2 Pumpen (Wasserdruck konstant halten) mit 2 Danfoss FC 102 geregelt werden. Die Anlage soll so laufen: Solldruck sind 5bar, fällt durch Wasserabnahme der Druck unter Soll gleicht die erste Pumpe das aus, fällt der Druck weiter und die erste Pumpe ist bei ca. 2/3 ihrer Leistung soll die zweite Pumpe dazugeschaltet werden um Druckabfall zu verhindern. Steigt der Druck wieder durch veringerter Wasserabnahme soll die zweite Pumpe wieder runterregeln und ausgeschaltet werden wenn die erste es allein schafft.

Zur verfügung stehen die 2 Danfoss Fu´s, ne S7 1200 und dazu noch einKTP 700 Basic.

Nun zur Frage: können die beiden FUs untereinander kommunizieren so das der interne Regler benutzt werden kann und die SPS nur zur Anzeige von Betriebszustand, Druck, Hz usw. gebraucht wird. Oder ist es besser die SPS als Regler zu benutzen. Wo fängt man am besten an? Bitte gebt mir mal ein Denkanstoss!
 
Ich würde unter der gegebenen Voraussetzung auf jeden Fall die S7 als Regler nutzen.
Die Programmierung der genannten Aufgabe sollte sich recht übersichtlich gestalten.

Ein PI-Regler sollte genügen und nachgeschaltet eine Skalierung auf die jeweiligen Sollwertbereiche der Pumpen. Dazu dann noch Schwellwerte für An/Aus und optional einen Grundlastwechsel.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

was du beschreibst ist eine Kaskadenregelung mit wechselnden Master/Führungspumpe.
Die FC102 haben nicht alle Funktionen des AQUA Gerätes FC202 aber so eine Kaskade könnte man auch erstellen.
Es gibt mehrere Möglichkeiten. Wenn du nur einen FU benutzen willst dann würde die 2te Pumpe beim Kaskadenregler (integriert auf StandardSteuerkarte) über das Relais der Pumpe 1 (Hilfskontakt) direkt bei Bedarf Ein und Ausschalten. Dazu gibt es in der MCT10 Software (kostenlos auf www.vlt.de) eine grafische Hilfe.
Man kann aber auch angeben dass Pumpe 2 FU oder Softstarter angefahren wird....so die Umschaltvorgänge wegen Stoßvermeidung optimieren.

Ich empfehle dir einmal das Heft "Aus der Praxis für die Praxis", Planerfibel HVAC und AQUA usw:

https://www.scheib-elektrotechnik.de/leistungsspektrum/danfoss-systempartner/downloads/

https://www.klebs-hartmann.de/servicedocs/abwassertechnik/Fachplanung_el_Antriebe.pdf

https://www.esko.at/esko-wAssets/do...eren/Planerfibel_-_Wasser_und_Abwasserpdf.pdf

Und hier ab Seite 117 ist deine Anwendung beschrieben:
http://www.digitable.de/pdf-dateien/FC100 Projektierungshandbuch.pdf



Ansonsten kann man auch die interne Logik (Smart Logic) dazu nutzen.

Und wenn du garnicht weiterkommst....Servicetelefon 069-8902-292 anrufen.


Gruß
DOC

:p
 
Vielen Dank für die Antworten! Sorry das ich mich jetzt erst melde - hab viel um die Ohren! Ich werde versuchen die Regelung über SPS zu realisieren. Mit der Lösung von DOC beschäftigt sich nämlich ein Kollege.

Erst mal zur Aufklärung, ich habe Mechatroniker gelernt und habe nicht so viel Erfahrung mit dem programmieren. Es wäre sehr nett wenn ich Hilfe für meine Aufgabe von euch erhalten könnte (nichts fertiges!!!), möchte in kleinen Schritten weiterkommen. Also wie fang ich am besten an? Ich hab mir das so gedacht: Als Eingang nehm ich natürlich der Drucksensor und skalier den und übergebe diesen wert dem regler und der regelt dann den ausgang/FU! dann dürfte Pumpe 1 erstmal funktionieren oder?
 