Defekter Frequenzumrichter ueberpruefen

Abusasa

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Ich habe das folgendes Problem :
Ein Fu(SEW) der eine Zugseilwinde antreibt scheint defekt zu sein. Wenn ich die Anlage einschalte fliegt die Hauptsicherung (Leistungsschalter).
Nun wollte ich den FU einmal Spannungsfrei ueberpruefen und weiSs nicht recht wo ich ansetzten soll .
Ich wollte zunaechst den Kondensator messen (geht das ohne ihn abzubauen ?) bremswiderstand hat er nicht auch ein Erdschluss konnte ich ausschliessen .
Auch der Motor ist i.O.
Waere fuer jeden Tipp dankbar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo Abusasa
Zuerst ist bei FU Vorsicht geboten da hohe Zwischenkreisspannung DC!!!
Bevor du zum Messen anfangst unbedingt aus Spannungsfreiheit prüfen.
Meist ist zu den Kondensator ein Widerstand parallel geschaltet um diese zu entladen.
Aber sie sollten trotzdem mit Vorwiderstand und Spannung anlegen eine Ladekurve machen.
Wenn gleich die Sicherung fliegt ist natürlich auch an die Transistoren (Dioden) zu denken.
Schick mir ein Bild vielleicht kann ich dir so weiterhelfen
lg
Stefan
 
So hab den jetzt paar Sekunden angetrieben bekommen dann flog der Leistungsschalter raus und der fu fing an zu rauchen ☹️
 
Zuletzt bearbeitet:
Hast du schon einmal den Widerstand ( im spannungsfreien und entladenen Zustand ) der Ausgänge U-V-W gegen Erde gemessen.
Evtl. ist der IGBT beschädigt und macht einen Schluss gegen Erde.

Mit Grüßen
 
Tatsächlich nur mit einem Multimeter .
Im Fu hat es richtig geraucht und gestunken nach dem er mehrere Sekunden belastet wurde und die Sicherungen flogen
Deutet das auf defekten Kondensator?
Aufjedenfall wird der du jetzt gewechselt mal gucken ob ich an den alten rumbasteln darf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deutet das auf defekten Kondensator?
.............................. mal gucken ob ich an den alten rumbasteln darf

Das ist auf die Ferne schlecht zu sagen, ich Tippe aber auch eher auf IGBT.
Wie fit bist du in Sachen Elektronik und 600V DC Spannung?
„Basteln“ höre ich da nicht so gerne, da sollte man schon wissen was man tut!

Wieviel KW hat der FU ?
Ausbauen
Aufmachen
Kondensatoren ansehen
IGB’s ansehen
Messen
Zwischenkreis von Endstufe Trennen
Messen
Zwischenkreis langsam am Regel Trafo Hochfahren
Künstlich extern Belasten
u.s.w
 
Heute hab ich die Ausgänge U V W per isolationsmessgerät getestet und er hatte voll Durchgang gegen erde ☹️
Ich werd einfach mal den fu öffnen und gucken ob man was offensichtliches sieht.
Leistung war auf dem Display auf 16kw
Ich halte euch auf dem laufenden
 
Servus,

ich habs eben zu einem Danfoss FU ins Forum geschrieben und bei SEW ist ÄHNLICH zu messen. Aber wie gesagt SPannungsfrei!

Auszug:
Statischer Test:
Ohne Spannung und ohne Kabel jeweils mit Spennungsmesser/Multimeter in Diodeneinstellung durchmessen. Wenn du DC Klemmen hast dann kannst du alle 6 Dioden des Gleichrichters je in Durchlassrichtung (etwa 0,5V Abfall) und in Sperrichtung (gesperrt) messen. Das gleiche dann auch ausgangsseitig mit U,V, W alle 6 Freilaufdioden über den IGBT´s.
Wenn du die DC Klemmen nicht hast oder ST als Standardgerät, dann gehts nur so:
L1 zu U, L1 zu V, L1 zu W....L2 zu U,V,W usw.....und danach in Gegenrichtung U zu L1, V zu L1....


Denke aber nach deiner Schilderung dass es den Zwischenkreis / Kondensatoren erwischt hat.

Gruß DOC
 
Denke aber nach deiner Schilderung dass es den Zwischenkreis / Kondensatoren erwischt hat.

Danke erstmal
Momentan ist der der Fu auf 2 Phasen angeschlossen und der Motor abgeklemmt.jetzt kann ich im zwichenkreis 600v messen
Ist das normal das ich im ausgeschaltetem Zustand zwichen u v w und Erde mit einem isolationsmessgerät Durchgang habe ?
Wenn nein deutet das auf ein defekten Kondensator ?
 
So ..... bisschen spät aber wollte euch mitteilen das es tatsächlich der IGBT war (halb verkokelt)
Vielen Dank nochmal!
 