Frequenzumrichter mit Vorwiderstände ansteuern

Salzburger

Level-1
Beiträge
43
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Morgen Leute,

Da ich bei meiner SPS keinen analogen Ausgang mehr frei habe, sondern nur mehr 3 Digitale Output, kann ich meinen FU leider keine verschiedenen Inputs (unterschiedliche Spannungen für unterschiedliche Geschwindigkeiten) vorgeben. Oder vl. doch?

Ich habe mir gedacht wenn ich die 3 digitalen Outputs verwende, bei ihnen 3 verschiedene Widerstände anlöte und dann in einen analogen Eingang beim FU fahre erhalte ich ja auch 3 verschiedene Spannungen und somit 3 verschieden Geschwindigkeiten oder liege ich da komplett auf dem Holzweg?

besten Dank im Voraus,

Der Salzburger
 
Servus,

die Frage ist, wieviele verschiedene Geschwindigkeiten du fahren willst. Offensichtlich willst du maximal 3 verschiedene Geschwindigkeiten fahren.
Die meisten Umrichter bieten die Möglichkeit, verschiedene fest eingestellte Drehzahlen zu fahren. Beim SEW Movitrac sind z.B. 3 fest eingestellte Geschwindigkeiten möglich. Nutzt man zusätzlich noch den zweiten Parametersatz, sind 6 Drehzahlen denkbar.
Welches Umrichterfabrikat setzt du ein und welche Geschwindigkeiten willst du fahren?

Vom Herumschalten an Widerständen halte ich persönlich nichts.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der FU ist ein "Peter Electronic VDI-220-E2" ansteuern will ich damit eine Pumpe mit 2,2 kW.
Die 3 Geschwindigkeiten sollen die Literleistung der Pumpe regeln (20%, 60%,100% Leistung)
 
Stichwort "Festfrequenzen"

Such doch mal in der Doku des FU danach. Diese werden ganz normal mit Digitalinputs angesteuert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Seh ich das jetzt falsch oder benötige ich dann nur 2 digitale Ausgänge der SPS für 4 Geschwindigkeiten?:confused:
Oder schalte ich mit dem DI 1 ein FU ein, und mit DI2 und DI3 regel ich die Leistung?
 
Im Prinzip kann man bei z.B. SEW 4 Drehzahlen mit 2 DI´s wählen ( bei vielen anderen Herstellern vermutlich genau so ):

DI1 = 0 und DI2 = 0 = Drehzahl 1
DI1 = 1 und DI2 = 0 = Drehzahl 2
DI1 = 0 und DI2 = 1 = Drehzahl 3
DI1 = 1 und DI2 = 1 = Drehzahl 4

Mit Grüßen
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Unbenannt.PNG

Alternativ habe ich auch schon mal über Taster der CPU den Sollwert getaktet geregelt, ist aber mE keine schöne Sache wenn du mit DQs auf DIs taktest, den PI(D) in deiner CPU laufen lässt. Aber dann wärest du nicht an die Festfrequ gebunden:
Unbenannt2.PNG
 
Zurück
Oben