Ich habe eine Anwendung mit einem recht großen Antrieb (>130KW) der an einem Umrichter hängt
Der Umrichter hat ein STO mit Performance Level e. Nun würde es die Hardware ermöglichen den Umrichter
ohne Netzschütz zu betreiben (keine Bremswiderstände vorhanden), was ich auch gerne nutzen würde da es ca. 2k €
einsparen würde.
Die Sache ist nun, dass die Bediener und Instandhalter häufiger an der Maschine arbeiten müssen. Würde die Maschine in diesem Moment
anlaufen, ist mit schwersten Verletzungen zu rechnen. Die Maschine selbst hat Türendschalter mit Zuhaltung. Nun frage ich mich, würde es
genügen beim öffnen der Tür den STO wegzuschalten, oder sollte man sich darauf alleine nicht verlassen?
Gruß
Der Umrichter hat ein STO mit Performance Level e. Nun würde es die Hardware ermöglichen den Umrichter
ohne Netzschütz zu betreiben (keine Bremswiderstände vorhanden), was ich auch gerne nutzen würde da es ca. 2k €
einsparen würde.
Die Sache ist nun, dass die Bediener und Instandhalter häufiger an der Maschine arbeiten müssen. Würde die Maschine in diesem Moment
anlaufen, ist mit schwersten Verletzungen zu rechnen. Die Maschine selbst hat Türendschalter mit Zuhaltung. Nun frage ich mich, würde es
genügen beim öffnen der Tür den STO wegzuschalten, oder sollte man sich darauf alleine nicht verlassen?
Gruß