-> Hier kostenlos registrieren
Servus und Hallo,
habe ein Problem mit einem älteren FU der wahrscheinlich bald den Dienst quittiert, in einer noch älteren Anlage. Der FU fährt automatisch eine 5sek Rampe auf eine Festwertdrehzahl, nachdem er von seinem Netzschütz eingeschaltet wurde ohne von der eigentlichen Steuerung Steuerbefehle über seine Steuerklemmen zu erhalten.
Ich möchte gerne diese recht unschöne Lösung beibehalten weil nur 230VAC und 24VAC Steuerspannung im Schrank vorhanden sind und für Umbauten (zusätzliche 24VDC-Versorgung, Relais) kein Platz vorhanden ist, von der Dokumentation will ich erst gar nicht anfangen...
An dem jetzigen FU (Hersteller unbekannt) sind einfach Brücken von der eigenen Steuerspannungsversorgung auf die Steuerklemmen um eine Freigabe vorzugaukeln.
Ich möchte gerne den alten FU gegen einen SEW Movitrac B tauschen. Nach kurzem Blättern im Handbuch bin ich der Meinung das der das auch können müsste?
Von der Klemme 24VIO jeweils eine Brücke auf einen Digitaleingang mit den Funktionen Freigabe/Stopp; Rechts/Halt; n11/n21.
Was mich etwas stutzig macht ist die Funktion Reglersperre müsste diese auch auf einem DI mit einem "1"-Signal belegt werden?
Danke und Grüße
hofaa
habe ein Problem mit einem älteren FU der wahrscheinlich bald den Dienst quittiert, in einer noch älteren Anlage. Der FU fährt automatisch eine 5sek Rampe auf eine Festwertdrehzahl, nachdem er von seinem Netzschütz eingeschaltet wurde ohne von der eigentlichen Steuerung Steuerbefehle über seine Steuerklemmen zu erhalten.
Ich möchte gerne diese recht unschöne Lösung beibehalten weil nur 230VAC und 24VAC Steuerspannung im Schrank vorhanden sind und für Umbauten (zusätzliche 24VDC-Versorgung, Relais) kein Platz vorhanden ist, von der Dokumentation will ich erst gar nicht anfangen...
An dem jetzigen FU (Hersteller unbekannt) sind einfach Brücken von der eigenen Steuerspannungsversorgung auf die Steuerklemmen um eine Freigabe vorzugaukeln.
Ich möchte gerne den alten FU gegen einen SEW Movitrac B tauschen. Nach kurzem Blättern im Handbuch bin ich der Meinung das der das auch können müsste?
Von der Klemme 24VIO jeweils eine Brücke auf einen Digitaleingang mit den Funktionen Freigabe/Stopp; Rechts/Halt; n11/n21.
Was mich etwas stutzig macht ist die Funktion Reglersperre müsste diese auch auf einem DI mit einem "1"-Signal belegt werden?
Danke und Grüße
hofaa
Zuletzt bearbeitet: