Frequenzumrichter (SEW) "automatischer" Anlauf

hofaa

Level-1
Beiträge
1
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus und Hallo,

habe ein Problem mit einem älteren FU der wahrscheinlich bald den Dienst quittiert, in einer noch älteren Anlage. Der FU fährt automatisch eine 5sek Rampe auf eine Festwertdrehzahl, nachdem er von seinem Netzschütz eingeschaltet wurde ohne von der eigentlichen Steuerung Steuerbefehle über seine Steuerklemmen zu erhalten.

Ich möchte gerne diese recht unschöne Lösung beibehalten weil nur 230VAC und 24VAC Steuerspannung im Schrank vorhanden sind und für Umbauten (zusätzliche 24VDC-Versorgung, Relais) kein Platz vorhanden ist, von der Dokumentation will ich erst gar nicht anfangen...

An dem jetzigen FU (Hersteller unbekannt) sind einfach Brücken von der eigenen Steuerspannungsversorgung auf die Steuerklemmen um eine Freigabe vorzugaukeln.

Ich möchte gerne den alten FU gegen einen SEW Movitrac B tauschen. Nach kurzem Blättern im Handbuch bin ich der Meinung das der das auch können müsste?
Von der Klemme 24VIO jeweils eine Brücke auf einen Digitaleingang mit den Funktionen Freigabe/Stopp; Rechts/Halt; n11/n21.

Was mich etwas stutzig macht ist die Funktion Reglersperre müsste diese auch auf einem DI mit einem "1"-Signal belegt werden?

Danke und Grüße

hofaa
 
Zuletzt bearbeitet:
Servus,

hab eben mal kurz im Handbuch des Movidrive B geschaut und hatte auch schon vor Jahren mit dem zu tun.
Wenn auf einem Digitaleingang die Funktion Reglersperre programmiert ist , dann muss diese belegt werden um quasi ne Motoransteuerung der IGBT´s möglich zu machen.
Ohne würde es nicht mal brummen.
Aber , soweit ich weiss, kann mann auch die Funktion wegnehmen....was anderes programmieren und dann ist intern immer die Verbindung gelegt. Quasi immer eine Freigabe der Ansteuerung.

Gruß Doc:ROFLMAO:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie von doctorVLT geschrieben, brauchst du den Eingang für die Reglersperre nicht beschalten, solange du keinen Eingang als Reglersperre parametriert hast.

Lade dir einfach mal die Betriebsanleitung des MC07B herunter und sieh dir das Anschlussbild an. Es reicht also aus Freigabe, Rechts und bspw. n11 zu beschalten. Wenn der FU in die Leistungsklasse 0,37kW - 4,0 kW fällt, dann würde ich auf die S0 Option verzichten, denn sonst musst du ihn extern mit 24V versorgen.
 
Ich möchte gerne den alten FU gegen einen SEW Movitrac B tauschen. Nach kurzem Blättern im Handbuch bin ich der Meinung das der das auch können müsste?
Von der Klemme 24VIO jeweils eine Brücke auf einen Digitaleingang mit den Funktionen Freigabe/Stopp; Rechts/Halt; n11/n21.
Servus,
den Eingang 'Freigabe/Stop' kannst du dir sogar sparen, im Wesentlichen wird beim Wegnehmen von 'Freigabe/Stop' mit einer anderen Rampe abgebremst als beim Wegnehmen von 'Rechts/Halt'. Da du das aktive Abbremsen ohnehin nicht nutzen willst, reicht eine Brücke von VO24 auf DI01.

Was mich etwas stutzig macht ist die Funktion Reglersperre müsste diese auch auf einem DI mit einem "1"-Signal belegt werden?
Die Funktion 'Reglersperre' kannst du beim MC07B abschalten, indem du die betreffende Klemme auf 'Keine Funktion' stellst.

Zu beachten ist noch, dass sich die Rampenzeit nicht auf den Sollwert bezieht, sondern auf eine Geschwindigkeitsänderung von 0 auf 3000 U/min.

lg
 
Zurück