ja ich meine KTP 600 , sps steuern- ich will den frequenzumrichter mit einem bit einschalten /ausschalten und nihct mit schalter.damit ich restart mache
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das Handbuch hast du? Dort ist ein Anschlussbeispiel gezeigt. Im einfachsten Fall steuerst du mit einem SPS-Ausgang ein Relais an, mit dem du die Klemme 12 mit Klemme 18 zum Start verbindest. Wenn der Umrichter passend parametriert ist bekommt er damit die Freigabe. Dann kannst du aber nur mit einer Festfrequenz fahren. Für eine Sollwertverstellung benötigst du zusätzlich noch ein analoges Signal (4..20 mA).

Von deinem Panel aus setzt/rücksetzt du dann nur ein Bit in einem Datenbaustein, und im Programm weist du dem Ausgang dann dieses Bit aus dem DB zu.
 