Hallo!
Ich hätte eine kurze Frage zum Motorphasentest:
Bin gerade dabei einen Fremdmotor ( Synchronmaschine ) mit Zahnradgeber (100Zähne / SinusCosinus -Signal )in Betrieb zu nehmen.
Motorphasentest:
In der Anleitung des FU`s stand, dass hierbei die richtige Verkabelung zwischen Motor und Umrichter geprüft werde.
Erstinbetriebnahme:
Das bestimmen des Kommutierungsoffsets funktionionerte problemlos.
Die positive Zählrichtrung vom Geber sowie vom FU-stimmen ebenfalls überein.
Polpaare = 2
Strichzahl Geber =100
Motorphasentest:
Aus irgendeinem Grund bekomme ich den Fehler, dass der Motorphasentest nicht erfolgreich war.
Unter Ansicht -> Meldungen steht , dass ich die Drehbarkeit des Rotors, die Anzahl der Polpaare und die Strichzahl des Gebers überprüfen soll.
Alle "Fehlerquellen" konnte ich ausschließen.
Der Motor lässt sich im Handbetrieb - Drehzahlregelung auch in beide Richtungen problemlos hochfahren?? obwohl ich einen Fehler bekomme?
Kennt dieses Problem jemand? bzw weiß jemand wodurch dieses Problem eventuell noch ausgelöst werden könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Ich hätte eine kurze Frage zum Motorphasentest:
Bin gerade dabei einen Fremdmotor ( Synchronmaschine ) mit Zahnradgeber (100Zähne / SinusCosinus -Signal )in Betrieb zu nehmen.
Motorphasentest:
In der Anleitung des FU`s stand, dass hierbei die richtige Verkabelung zwischen Motor und Umrichter geprüft werde.
Erstinbetriebnahme:
Das bestimmen des Kommutierungsoffsets funktionionerte problemlos.
Die positive Zählrichtrung vom Geber sowie vom FU-stimmen ebenfalls überein.
Polpaare = 2
Strichzahl Geber =100
Motorphasentest:
Aus irgendeinem Grund bekomme ich den Fehler, dass der Motorphasentest nicht erfolgreich war.
Unter Ansicht -> Meldungen steht , dass ich die Drehbarkeit des Rotors, die Anzahl der Polpaare und die Strichzahl des Gebers überprüfen soll.
Alle "Fehlerquellen" konnte ich ausschließen.
Der Motor lässt sich im Handbetrieb - Drehzahlregelung auch in beide Richtungen problemlos hochfahren?? obwohl ich einen Fehler bekomme?
Kennt dieses Problem jemand? bzw weiß jemand wodurch dieses Problem eventuell noch ausgelöst werden könnte?
Vielen Dank für eure Hilfe.