Sinumerik 810 checksum error

Dr.MirakulixX

Level-1
Beiträge
779
Reaktionspunkte
86
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

bei einer Sinumerik 810 Ga3 bekomme ich den Fehler "checksum error restart" angezeigt.
Leider habe ich so gar keine Ahnung was mir das sagt. Kann es sein das hier ein Eprom Defekt ist ?
Es wurde die CPU Karte getauscht weil die alte einfach nix mehr gemacht hat. Die E-Proms von der alten wurden übernommen.
Mit den E-Proms von der anderen Karte kommt eine Fehlermeldung irgendwas mit Wrong Eprom...

Wir haben mehrfach versucht beim starten das "Auge" zu drücken um in den Urlöschen Modus zu kommen aber leider ohne erfolg.

Wie gesagt ich habe so gar keine Ahnung von der Materie
 
Hallo,

ich nehme an damit sind die Restart-Eproms auf der CPU-Baugruppe gemeint.
Die stecken gesockelt auf der Baugruppe und sind mit D94/D95 bezeichnet.

Grüße von HaDi
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

vermutlich gibt es eine Abhängigkeit zwischen dem Inhalt der Restart-Eproms und dem NC-SW-Stand.
Die Eproms der Ersatzkarte passen nicht zum SW-Stand und mindestens eines der Original-Eproms ist defekt.
Hast du noch mehr Ersatzbaugruppen oder laufende Steuerungen?
Sind die Bezeichnungen der Eproms noch lesbar?

Grüße von HaDi
 
Hallo HaDi.
Die Bezeichnungen der Eproms sind noch lesbar ja. Nur mal für mein Verständnis. Wieviele Eproms sind hier im Spiel ? Die beiden Boot Eproms sind mir klar. Diese habe ich ja von der originalen Karte übernommen.
Es gibt noch eine weiter Maschine die Baugleich ist, aber welcher Software Stand hier aufgespielt ist weiß ich nicht.
Ich habe etwas davon gelesen das man den Software Stand irgendwo einstellen kann. Oder muss ich andere ReStart Eproms besorgen ? Sind hier Kundenbezogene Daten drauf oder sind die alle gleich ?
Wie gesagt ich habe leider gar keinen Plan
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

am besten mal in der Inbetriebnahmeanleitung blättern.
Neben den beiden Restart-Eproms auf der CPU gibt es noch Eproms auf einem Eprom-Modul das in der Speicherkarte steckt, dort ist die eigentliche NC-Software drauf.
Bei einer laufenden Steuerung kann man sich die eingesetzten Stände im Bedienbereich "Diagnose" anzeigen lassen, ansonsten muss man anhand der Beschriftungen recherchieren.

Grüße von HaDi
 
Danke HaDi,
Werde ich mir morgen mal alles in Ruhe ansehen. Wäre ja gelacht wenn wir das nicht hinbekommen.
Wünsche noch ein schönes We
 