Hallo Zusammen habe die oben beschriebenen Komponenten, diese sollen via PN IO miteinander reden
von der PLC aus kann ich Gerätename vergeben an das Netzwerkmodul ,alles Schick.
Jedoch findet die PLC das Netzwerkmodul des Umrichters nicht und meldet : " Gerät nicht verfügbar"
Hatte bisher jemand Ähnliche Probleme ???
 
Du mußt nun die relevanten Einstellungen aus der HW-Konfig (also Geräte-Name, IP-Adresse etc.) nun auch noch am Umrichter einstellen und die Schnittstelle freigeben.
Außerdem mußt du dann auch noch am Umrichter einstellen, was übertragen werden soll (also Steuerwort und Sollwert (welcher)) und natürlich auch noch welchen PPO-Typ du nehmen möchtest ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Du mußt nun die relevanten Einstellungen aus der HW-Konfig (also Geräte-Name, IP-Adresse etc.) nun auch noch am Umrichter einstellen und die Schnittstelle freigeben.
Außerdem mußt du dann auch noch am Umrichter einstellen, was übertragen werden soll (also Steuerwort und Sollwert (welcher)) und natürlich auch noch welchen PPO-Typ du nehmen möchtest ...

Gruß
Larry

Soweit die Theorie
Hast du evt. ein Beispielprojekt dafür.
Ich hab auch schon das ein oder andere In Betrieb genommen.
ABB hebt die Hände und weiß nicht weiter.
Umrichter hat Ip, Protokoll Typ, Hardware ID , Bringt auch keine Fehlermeldung
Er Verbindet sich einfach Nett.
Wenn jemand ein Beispiel Projekt hätte wäre das sehr toll
 
Ich fasse das noch einmal zusammen :
Der FU (also der FENA davon) selbst ist als Netzwerkteilnehmer zu sehen (Erreichbare Teilnehmer) ...?
Wenn ja dann liegt der ganze Rest in der Konfiguration des FU - ich habe keine Beispiel-Doku dazu ... es erschrickt mich allerdings, dass ABB dir dabei auch nicht helfen kann (das ist "ein bißchen" schlapp ...).

Gruß
Larry
 
Servus,

schade dass du evtl. bei ABB nicht weiterkommst....sollten helfen...bzw. helfen können.

Ich gebe dir mal den Tipp die Supportline anzurufen: 0 1805 222 580....dann am besten direkt Herrn Jebril anfordern....ist bei ABB der "Busfahrer".

Ansonsten evtl. direkt in Ladenburg die 06203-717 717

Have luck !

Gruß
DOC:D
 