Abluftsteuerung mittels 1200er steuerung und einen Danfoss VLT Hvac Drive FC102

Geier1986

Level-1
Beiträge
5
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute ,
fangen wir mal mit den Randbediengungen an .
Ich habe vor mittels oben genannten FU 4mal 3KW Motoren in Abhängigkeit von der Luftfeuchtigkeit zu steuern. mit einer 1200er Steuerung.
Ich möchte den Datenaustausch des Frequenzumformers mit der SPS mit Profinet realisieren.
Ich habe mir die GSD Datei bei Danfoss runtergeladen. So weit so gut .Jetzt habe ich bei einem Kollegen gesehen wie er mit einem Siemens FU eine ähnliche Steuerung realisiert hat.Dort hat er eine Tabelle gehabt (Datenbaustein) Die befehle wurden per move Befehl in den Baustein geschrieben ,wenn die Bedingungen erfüllt waren. Gibt es sowas für den Danfoss FU ???Wenn ja wo finde ich die.
Sorry ich bin Anfänger .Ich hoffe ihr könnt mir helfen
 
Ist nicht ganz einfach dir zu antworten weil meine Glaskugel gerade ein bißchen das Bild verschmiert.

Ich tippe mal, dass es dir um das Steuerwort + Sollwert bzw. Statuswort und Istwert vom Regler geht.
Wie deren Inhalt genau auszulegen ist sollte dir die Beschreibung von Danfoss offenbaren. Das ist von Hersteller zu Hersteller und manchmal sogar von Regler zu Regler immer ein bißchen unterschiedlich.
Für Danfoss habe ich keine Beschreibung griffbereit ...

Gruß
Larry
 
Servus, wie schon Larry gesagt hat brauchst du die Übersicht welches Bit im Steuerwort was bedeutet. Vom Profil gibt es wie bei Profibus das allgemeine ProfiDrive oder das Danfoss bzw. FC-Profil.
Lade dir das Profibus und das Profinet Handbuch von der Homepage www.vlt.de runter. Ist für alle FC100/200 und 300 gleich da die selbe Steckoption.
Dort stehen die Profile und Bits.
Typischerweise brauchst du zum Starten bei Profidrive wg StackMachine 047F, dann 047E und wieder 047F. Dazu ein Sollwert in HEX als 0-100% vom max Sollwert der Gruppe 3.
Bei FC Profil reicht ein 047C und Sollwert einmalig und dann läufts. Wenn nicht schau in Gruppe 8-5x bzw. evtl. Brücke machen.
Kannst als Variable das Steuerwort und Sollwert per MCT10 oder am LCP anschauen...zum checken....in 0-2x die Variable [16-xx] aussuchen.

Wenn du mir ne PN sendest kann ich dir was mailen....

Vergess nicht TimeOut Funktion in Gruppe 8. Parameter senden /empfangen über 9-15/16 mit Arrays der PCD´s. Strom und Drehmoment Doppelworte (PCD3+4,5+6 usw...immer 2er) glaub ich....steht im Programmierhandbuch des FC 102 in Tabellen ganz hinten.

Gruß
DOC
 