Auswahlfrage: Softstarter oder Sternd Dreieck Starter

Licht9885

Level-1
Beiträge
346
Reaktionspunkte
18
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin zusammen,

ich habe da mal eine Frage für ein Projekt muss ein 7,5 KW Motor der eine Trommel mit Inhalt bewegen soll gestartet werden.

der Motor ist ein normaler Drehstrom Motor mit Getriebe und Bremse der bisher in Stern Dreieck gestartet wird.
Die Last/Trommel die Angetrieben wird ist über 3 Keilriemen mit dem Getriebe verbunden. Und hat etwa ein Gewicht von 3 - 5 Tonnen mit Inhalt ( der Inhalt bewegt sich in der Trommel während der Bewegung).

Nun möchte der Kunde gern was modernes haben und wenn möglich kein großen Kasten mehr an der Anlage haben die eine Stern Dreieck Kombi beinhaltet, und mir fehlt es persönlich an Erfahrung ob ein Softstarter so ein Trommel mit Inhalt zum bewegen bekommt oder bei dem Versuch schon das zeitliche segnet.

Währe nett wenn ihr mich an eurem (falls vorhanden) Erfahrungen teilhaben lassen könntet. Ich denke mal ein Softstarter mit langem Anlauf bzw. schweren Anlauf währe schon cool, hab nur leider nichts gefunden in der Art!
 
Leider bin ich da nicht der Fachmann. Habe aber ähnliche Anwendungen schon in der Gießereitechnik gesehen, bei Altsandtrommeln usw. Aber sicher hast Du Deine Bedenken auch nicht umsonst geäußert.
 
Wir setzen öfter Allen Bradley SMC Softstarter ein und haben mit diesen sehr gute Erfahrungen, auch was die Lebensdauer unter widrigen Bedingungen (korrosive Atmosphäre z.B.) angeht, es gibt auch Geräte die extra für den Schweranlauf konzipiert sind. Der Hersteller wird dich da gerne entsprechend deiner Anwendung beraten, die sind recht hilfsbereit.
Die Geräte bewegen sich aber eher im gehobenen Preissegment.

https://ab.rockwellautomation.com/de/Motor-Control/LV-Soft-Starters

Siemens Softstarter waren bei uns schon öfter ein Griff ins Klo, vor allem beim Anlauf unter hoher Belastung.
 
Hallo Sebastian,

ich würde hier eher zur Stern-/Dreieck-Kombination raten oder gleich zum FU.
Für mich hört sich Deine Aufgabenstellung wie "möglicher Schweranlauf" an und wenn das ein Softstarter "lösen" können soll, wird man ihn bis an die maximale Stromgrenze einstellen müssen und das dürfte dann in der Nähe des Direkt-Anlaufstroms liegen (~ 7-facher Motor-Nennstrom), so daß der eigentliche "Strombegrenzungseffekt" des Softst. nicht zum Tragen käme.
Mit einem FU hingegen würdest Du mit maximal dem doppelten Motornennstrom anfahren können. Nach erfolgtem Hochlauf könntest Du den FU bypassen und hättest dann auch keine Probleme wegen der FU-Verluste. Natürlich muß der Motor "FU-fest" sein.
Viel Erfolg.

Mathias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Für mich hört sich das zunächst erst mal überhaupt nicht nach Schweranlauf an. Wie lange hat denn der Hochlauf in Stern-/Dreieck gedauert? Und wie schnell dreht die Trommel?
 
Hallo Licht,

was zumindest bei den Neuen Sanftanläufen von Siemens ( mit integriertem Motorschutz) wichtig zu wissen ist das die Nennleistung vom Sanftanlauf und vom Motor nicht die selbe sind besonders wenn du öfters mal Ein/ausschaltest ( tacktebetrieb).
Kann es dir leicht passieren das der Sanfanlauf auf Überlasststörung geht.


Gruß Tia
 
Zurück
Oben