Unterschied Zwischen Danfoss Fc203 und Mitsubishi FR-E 740SC

Hängt davon ab wie du diese beiden FUs ansteuern möchtest.
Über Profibus, Profinet etc?
Oder über digitale Kontakte für Ein/Aus und analogem Sollwert (z.B. 4..20mA)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Mitsubishi ist über digitale Kontakte angesteuert.
Der Danfoss ist über Profibus angesteuert.
Ich wollte mal wissen wo der Unterschied liegt in der Logik bzw. technisch..
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Deinen Mitsubishi kannst du wie mit einem Lichtschalter nur ein- und ausschalten.
Über Profibus stehen dir etliche Möglichkeiten frei, wie Sollwertvorgabe, Auslesen von Istwerten, Einstellen und Auslesen von Parameterwerten usw.
In der einfachsten Variante hast du bei Danfoss im FC Profil ein Steuerwort mit 16 Bits in denen du die entsprechenden Bits setzen musst zum Einschalten, und ein Sollwert mit 16 Bit für den Sollwert (z.B. die Drehzahl).
Im Profidrive Profil musst du eine kleine Zustandsmaschine schreiben.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Servus,

tja unabhängig vom FU Typ / Hersteller haste die Vor und Nachteile der Systeme.

Profibus ist schon ab einigen FU´s klar vorteilhafter da eben nach dem Hardwarekosten und Aufwand für SPS und Implementierung du eben viel mehr davon hast.
Du kannst steuern und regeln wie per Klemme/Digitaleingang. Zudem mit Profibus Profidrive Profil recht herstellerunabhängig deine ANlagen fahren und dabei die Zustanände und Variablen (Leistung, Strom, Moment usw. ) über Bus auslesen bzw. stetig anzeigen.
Zudem kannst du beim Gerätetausch, wenn alles gut gemacht ist, von alleine Adressieren und Parametrieren lassen über die Steuerung.
Etwas Aufwand und Kosten aber viel Nährwert....auch für die Zukunft. ProfiNet usw.

Ansonsten die gerätetypischen Unterschioede wobei ich ganz klar den besseren Danfoss FU FC 302 empfehle.

Gruß
DOC
 
bei unseren Förderer werden Motoren einmal über einen FU schütze angesteuert.
Warum ist das so? wann kommt eine Schütze zum Einsatz und wann einen Fu? was ist der Unterschied bei der Programmierung?
 
Ein Schütz kann nur Ein/Aus und wird über einen Digitalen Ausgang angesteuert.

Ein FU kann unterschiedliche Drehzahlen fahren oder ggf. auch Positionieren. Wenn beispielsweise nicht ganz klar ist, welche Geschwindigkeit ein Förderband im Prozess fahren muss, wird ein FU eingesetzt. Und natürlich auch wenn prozessbedingt verschiedene Verfahrgeschwindigkeiten notwendig sind oder das Fördergut auf bestimmte Positionen gefahren werden muss.
 
kann ich nur mit einem Schütz den Motor vor.- und rückwärts ansteuern? oder brauche zwei Schütze?
Wie funktioniert das ganze?

Also du fragst zuerst wie man einen FU über eine SPS ansteuert bzw die Unterschiede von 2 Fu´s... grundsätzlich legitime Frage.

Und dann stellst du Fragen, die zeigen das du nicht einmal die grundlegensten Basic´s von Drehstrommotoren kennst?
Also so richtig überhaupt nichts?
Ich muss halluzinieren, liegt sicher am Schlafmangel oder sowas. Oder ist schon wieder 1. April...?

Du zäumst das Pferd irgendwie von der falschen Seite auf. FU programmieren wollen, aber nichtmal wissen wofür der überhaupt gut ist?

@Acid: Wirklich sehr nett von dir da zu helfen, aber Sachen die man mit 0.1 Sekunden googlen auf Wikipedia finden kann erkläre ich sicher keinem.
SO viel Faulheit unterstütze ich nicht.
 