Sinamics G120 CU24E-2PN unsinnige Motortemperaturen

mnuesser

Level-1
Beiträge
1.022
Reaktionspunkte
165
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Freunde,

habe hier ein paar Merkwürdige Motore.

Ich habe 10x diese CU240E-2PN mit einem PM Modul dahinter hängend dran.
Motor ist von Siemens, laut Typenschild 3x PTC in Reihe.

Angeklemmt ist der PTC an den T1+T2 Eingang der CU
Wenn ich den PTC Messe, bekomme ich ungefähr 670Ohm angezeigt,
was in etwa zu den 250Ohm bei 25°C pro Widerstand passen würde... (haben so um die 20-23 grad hier)

Nun habe ich die Parameter für die Überwachung auf PTC gestellt, und irgendwie habe ich erwartet,
dass der mir jetzt bei der aktuellen Motortemperatur was sinnvolles anzeigt.

Da steht aber -200°C

Benutzt der Motor den PTC nur für die Auslösung der Motorstopps,
oder kann der darüber die Temperatur auch wirklich erfassen?

Achso, das Verhalten ist bei allen 10 Motoren gleich :)
 
Mit PTC´s misst man keine Temperaturen, sondern man nutzt diese als harte "digitale" Auswertung: zu heiß oder eben nicht. Von daher wird in r35 auch ein Ersatzwert angzeigt (-200°C)


Anbei habe ich mal die Beschreibung (vom S120) reinkopiert:

[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold]Hinweis:
[/FONT]
[/FONT]
[FONT=Arial,Bold][FONT=Arial,Bold][/FONT][/FONT]Bei r0035 ungleich -200.0 °C gilt:

- Diese Temperaturanzeige ist gültig.

- Ein Temperatursensor vom Typ KTY/PT1000 ist angeschlossen.

- Das thermische Modell des Asynchronmotors ist aktiviert (p0612 Bit 1 = 1 und Temperatursensor deaktiviert: p0600

= 0 oder p0601 = 0).

Bei r0035 gleich -200.0 °C gilt:

- Diese Temperaturanzeige ist ungültig (Temperatursensorfehler).

- Ein PTC-Sensor oder Bimetall-Öffner ist angeschlossen.


Gibt es bei Deiner CU den r632? Dort wird die Ständertemperatur angezeigt, welche über das thermische Modell gerechnet wird.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke Zako,
sowas hab ich mir schon gedacht als ich gerade mal versucht habe,
meinen angeschlossenen Motor zu konfigurieren bei Siemens,
und ich da statt 3x PTC auch 6x PTC als Auswahl hatte.

Da man im Umrichter ja nur "PTC" als Auswahl hat, kann der natürlich nicht wissen,
welcher Typ mit welcher Kennlinie daran hängt. Ich hab mich ganz darin verritten dass das halt ein
Temperaturabhängiger Widerstand ist, und mir bei der Aktivierung oben direkt -200.0°C angezeigt wird.

Dachte das könnte ja auch falsch sein. :)

Passt aber nun alles, die Ohm Werte passen ja zur Umgebungstemperatur, wie schon beschrieben.

EDIT: Wäre natürlich passend wenn in der Beschreibung des G120 so ein Hinweis auch stehen würde...
 