Guten Morgen zusammen,

ich bin schon wieder seit einer Stunde ohne Erfolge an der NCU730.3

Hier noch einmal zusammengefasst:

Ich hänge an der X120
PG hat 192.168.214.100
Netzwerkadapter auf TCP/IP
Wenn ich in der HW-Config auf übertragen klicke, erscheint die NCU ( CP840 ) mit der Adresse 192.168.214.1
Klicke ich nun auf übertragen, dann kommt nach einigen Sekunden der Fehler "Die Verbindung kann nicht bis zur Zielbaugruppe aufgebaut werden".

Anbei ein Bild:
Sinu.jpg
 
Hallo zusammen,

dass Problem, dass ich dass Programm bzw. die HW-Konfig nicht laden konnte hat sich nun erledigt. Schuld war, wie auch schon von
djmaxtor bemerkt der Zustand der NC/PLC. Ich habe den Rücksetzvorgang ( 3 => 2 => 3 ) falsch durchgeführt ( vergessen, den Drehschalter
der SVC/NCK vor dem 3=>2=>2=>0 wieder auf 0 zu stellen ).

Peter Gedöns hat mich sehr gut unterstützt. Danke noch einmal dafür.
 
Zurück