Moin zusammen,

ich habe bei mir 4 ACS800 verbaut bei denen ich die aktuelle Drehzahl via Analogausgabe abgreife.
Die Ausgabe ist auf 0-20mA eingestellt, bei einer Skalierung von 142% (Max 2100 U/min / Nenn 1485 U/min).

Nun kommen beim Ausgang leider 22mA an... Die Motordaten im FU sind auch korrekt hinterlegt...

Hat von euch vielleicht jmd. eine Idee die zur Lösung führen kann?

Gruß
Thorben
 
Servus Thorben,
haste dir die Geräte neu gekauft? Sind doch schon lange durch 880 ersetzt.
Wenn du "Drehzahl" genommen hast dann ist es fest 0/4 bis 20mA. Kenne es nicht dass mehr als 20mA augegeben werden. Messfehler? AO defekt?

DREHZAHL

Motordrehzahl (Signal

01.02
DREHZAHL). 20 mA = Motornenndrehzahl. Die
Aktualisierung erfolgt alle 24 ms. Der wird wird mit der Filterzeitkonstante
gemäß Parameter
34.04
DRHZ FILT ZEIT gefiltert.




Ansonsten Skalierungsfehler checken:
Laut Handbuch...
15.05
SKALIERUNG AO1
Skaliert das Analogausgangs-Signal AO1.
10 ... 1000%
Skalierungsfaktor. Wenn der Wert 10
0% beträgt, entspricht der Sollwert des
Frequenzumrichtersignals 20 mA.
Beispiel:
Der Motornennstrom beträgt 7,5 A, der gemessene Maximalstrom
bei maximaler Last beträgt 5 A. Der Motorstrom 0 bis 5 A wird über AO1 als
Analogsignal 0 bis 20 mA gelesen. Die erforderlichen Einstellungen sind:
1. AO1 wird mi
t dem Parameter
15.01
auf STROM gesetzt.
2. Der Mindestwert für AO
1 wird mit dem Parameter
15.03
auf 0 mA gesetzt.
3. Der gemessene maximale Motorstrom wird so skaliert, dass er einem Ana-
log-Ausgangssignal von 20 mA entspricht, wenn der Skalierungsfaktor (k) auf
150% eingestellt wird. Der Wert wird wie folgt definiert: Der Referenzwert des
Ausgangssignals STROM ist der Motornenn
strom, d. h. 7,5 A (siehe Parame-
ter
15.01
). Damit der gemessene maximale
Motorstrom 20 mA entspricht,
muss er vor der Umwandlung in ein Analogausgangs-Signal auf den Referenz-
wert skaliert werden. Die Formel lautet:
k · 5 A = 7,5 A => k = 1,5 = 150 %


Hier ist das Handbuch:
https://library.e.abb.com/public/55...b00472429/DE_ACS800_standard_ctr_prg_FW_L.pdf
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin Thorben!
ich habe bei mir 4 ACS800 verbaut bei denen ich die aktuelle Drehzahl via Analogausgabe abgreife.
Die Ausgabe ist auf 0-20mA eingestellt, bei einer Skalierung von 142% (Max 2100 U/min / Nenn 1485 U/min).
Nun kommen beim Ausgang leider 22mA an... Die Motordaten im FU sind auch korrekt hinterlegt...
Soll nur der Betrag der Drehzahl ausgegeben werden oder auch die Drehrichtung?
Welchen Drehzahlen sollen 0 mA, 10 mA bzw. 20 mA entsprechen?
Womit werden die 22 mA gemessen? Werden sie permanent ausgegeben? Drehzahl- und Drehrichtungs-unabhängig?
Die "geplanten" 0 … 20 mA kommen aus AnalogAusgaben der Antriebe und Du willst sie anzeigen bzw. via AnalogEingabe in die Steuerung einlesen?
Sorry, bin totaler ABB-Banause und kann nicht so wahnsinnig gut "zwischen den Zeilen lesen" ;o)

Gruss, Heinileini
 