T0 Drehzahlachse G120 Telegramm 352, nicht kompatibel???

jok3r

Level-2
Beiträge
354
Reaktionspunkte
7
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ich versuche einen G120 mit dem Siemens Telegramm 352 in Betrieb zu nehmen über ein "TO_SpeedAxis".
Wenn das Telegramm 352 ausgewählt ist finde ich im TO den Antrieb nicht.

Mit dem Telegramm 1 würde es funktionieren.

Woran liegt das ?

Gruß
 
Laut T-Handbuch werden vom Objekt TO_Speedaxis folgende Telegramme unterstützt:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 102, 103, 105, 106

Wenn du unbedingt 352 nutzen musst, dann würde ich empfehlen, dass du das Technologie-Objekt das Telegramm 1 benutzen lässt und es dabei auf Telegramm-DBs zugreift. Das Telegramm 352 mappst du dann mittels 'MC_PreServo' und 'MC_PostServo' auf die DBs.

lg
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... wenn Du über TO verfahren willst, dann würde ich Telegramm 1 oder 2 auswählen (der Startdrive macht das dann schon richtig).
Offensichtlich möchtest Du noch weitere Info´s vom Antrieb haben. Diese im Tel. 352 vorhandenen Werte kannst Du auch über Zusatzdaten übertragen. D.h. das TO kommuniziert über das Standardtelegramm und über einen weiteren Kommunikationsslot kannst Du dann beliebige Daten übertragen (z.B. Stromistwert r68, Drehmoment r80, Motortemperatur r35, Umrichterauslastung, Leistungsistwert r82; oder was auch immer Du willst (die Konnektor-/Bicotechhnik machts möglich).
 