CPU317-2DP mit Micromaster 420 und Drehstrommotor

Chromzone

Level-2
Beiträge
15
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich versuche seit einer Weile einen Micromaster 420 über Profibus mit Hilfe einer CPU317-2DP zu steuern.
Habe mich weitestgehend an das Beispielprojekt von Siemens gehalten:
https://w3.siemens.com/mcms/sce/de/...uments/feldbussysteme/d08_cpu315_micro420.pdf

Ich bin so weit gekommen, dass ich die Parameter über Profibus im MM420 ändern und auslesen kann. Aber irgendwie bekomme ich den Motor nicht zum laufen.
Der FU zeigt auf dem BOP die programmierte Ausgangsfrequenz an und ich kann den Ausgangsstrom auslesen. Der FU "pfeift" wie gewohnt, aber der Motor will sich einfach nicht drehen.
Der Strom steigt dann so weit an, bis die Strombegrenzung vom FU einspringt.

Denkt ihr es ist ein Hardware (Motor) Problem oder eher Software?

Weiß leider langsam nicht mehr woran es liegen kann.

Falls ihr so ein Verhalten auch schon hattet und eine Lösung wisste wäre ich dankbar.

Grüße Chrom
 
... bei U/f- Kennlinie könnte der Umrichter auch ohne angeschlossenen Motor laufen.
Wenn der Motor jetzt nicht dreht tippe ich erstmal auf Verdrahtungsfehler (läuft der Motor am Netz ? (- falls der für Netzbetrieb vorgesehen ist)) - oder ist der Motor blockiert?.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zako,

habe den Motor gegen einen baugleichen ausgetauscht...kein Erfolg.
Habe ihn dann gegen einen stinknormalen Drehstrommotor getauscht, der kein Getriebe besitzt. Alles läuft wie es muss :D

Am Netz läuft der andere Motor ganz normal. Möglicherweise war der Anlaufstrom aufgrund des Getriebes (ziemlich hohe Untersetzung) einfach zu hoch und mein Umrichter ist in die Strombegrenzung gekommen.
Hatte ich so noch nie, aber anders kann ich es mir auch nicht erklären...

Tut jetzt auf jeden Fall alles ;)

Danke und Grüße
Chrom
 
Zurück
Oben