Netzfilter und Motorschutzschalter

Guntron

Level-1
Beiträge
16
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Liebe Gemeinde,

ich habe eine Frage zur Projektierung eines Schaltschrankes mit mehreren Servo Controllern.
Der Hersteller empfiehlt uns einen Netzfilter zu verwenden. Wir werden 5 baugleich Umrichter benutzen.
Jetzt wurde mir angeboten, einen gemeinsamen Netzfilter für die 5 Controller zu verwenden, anstatt 5 kleineren einzelnen.

Nun frage ich mich aber, wo meine Motorschutzschalter hinkommen... :rolleyes:
Ein gesamter MSS vor den Filter macht ja irgendwie auch keinen Sinn.

Nehme ich dann erst den Filter und dann 5 MSS und dann die Umrichter?

Vielleicht weiß jemand eine schnelle Antwort dafür.
Vielen Dank im Voraus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
... einen Motorschutzschalter am Umrichtereingang verstehe ich jetzt nicht (nur am Umrichterausgang - auch nur dann wenn kein Thermistor in den Motorwicklungen vorhanden ist und es sich um einen Mehrmotorenverbund an einen Umrichter handelt).
Was soll denn der Motorschutzschalter bewirken? Eingangsseitig hat man eine Sicherung. Fuer Überlast der eingangseitigen Leistungselektronik wirken umrichterinterne Schutzmechanismen.

Jedenfalls kannst Du mittels eines eingangseitigen Motorschutzschalter den Motor nicht schützen, da bei kleinen Drehzahlen ein sehr hoher Strom zum Motor fließen kann, während der netzseitige Strom relative
Oder übernimmt der Motorschutzschalter die Rolle der Leitungsschutzsicherung?
Oder schreibt der Umrichterhersteller einen Motorschutzschalter vor, da der Umrichter keinen "Selbstschutz" hat?
 
Zuletzt bearbeitet:
Ok, das macht Sinn, der MSS hat eigentlich keine Funktion.
Ein Umrichter hat einen max. Eingangsstrom von 10A. Hätte ich jetzt für jeden einen Netzfilter, so hätte ich für jeden einen MSS mit 10A gemacht, dann den Filter und dann den Umrichter.
Habe ich jetzt einen gemeinsamen Filter, so nehme ich ja nur eine Sicherung vorne dran. Hat die dann 50A?
Wenn jetzt ein Umrichter irgendwelche Probleme hat und 49A zieht, wenn die anderen Motoren gerade stehen, dann merk ich das gar nicht, oder wie?
Bislang kapier ich den Sinn eines gemeinsamen Netzfilters noch nicht...
Oder darf man den Filter zuerst setzen und nach diesem 5 Sicherungen?
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben