Hallo,
ich habe gestern mit einem Dannfoss VLT midi Drive 280 Experimentiert ( da ich keinen Baustein habe )und bekam ihn zum laufen indem imch ihm das Hex Wort eingab via S7-1500. Leider habe ich dann an den Parametern gespielt und musste ihn heute auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Ich kann zwar mit ihm im Handbetrieb fahren bekomme ihn aber nicht im Auto betrieb zum laufen. Könnte mir jemand einen Tipp geben was man da tun kann?
Mfg Rooki
 
Erster Gedanke: Der Umrichter hat normalerweise einen Hardware-Freigabe-Eingang.
Entweder 24V-Brücke drauf oder unter der Eingangs-Parametrierung rausnehmen.

Über was für nen Bus steuerst du?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja danke hat geholfen. War zwar nicht das ausschlaggebende Problem, jedoch beteiligt.
Habe eine Verbindung ProfiBus. An der Verbindung so hat alles geklappt nur die Kommunikation wegen des ausgedrehten Bits. Habe nämlich nicht das Wort übergeben sondern einzelne Bits und da kann es nicht gehen. Wenn ich den Hex-Code 047C mit den Bits steuere und er aber 7C04 braucht. Jetzt läuft alles danke.
 
Ich hätte doch nch eine Frage bezüglich des PPO 6 Types.
Ich kann ja mit dem CTW und STW Start/Stop machen, das nächste Word um die Frequenz auszulesen und davon die Drehzahl in % abzuleiten.
Was tut dieser parasmeter 9-15 und 9-16 bzw wo kann man diese einstellung ablesen? Oder hat das eine mit dem andern nix zu tun?
 
Servus,

die Parametergruppe 9-15 ist zum Schreiben von Parametern während du mit 9-16 Parameter lesen kannst.

Das Handbuch mit den ERklärungen findest du über www.vlt.de und dann DOWNLOADS und Techn. Dokumentationen.

Midi FC280 Manual Profibus DP

Oder hier:
http://docs-europe.electrocomponents.com/webdocs/1552/0900766b8155223e.pdf

Da die ersten PCDs ja mit Zustandswort und Hauptistwert belegt sind kannst du in den weiteren 9-16er zyklisch z.B den Motorstron, Frequenz usw. auslesen.
Du must aber den Datentyp beachten der Variable (16-xx) die du haben willst da z.B Motorstrom zwei PCDs braucht (3+4 oder 5+6 oder 7+8 usw.)

Wenn du mehr allgemeine Infos zu den Parametern und Typ brauchst dann schau im Programmierhandbuch. Hinten sind Parameterübersichtstabellen mit Spalten wo der Typ steht.

Den 9-72 kannst du anstatt eines NETZ-AUS-EIN benutzen...für Adressübernahme oder bei einem Fehler mit "Abschaltblockierung"....

Auszug aus dem Handbuch betreffend der Motorvariablen:

16-10 Leistung [kW] 0 kW 1 set-up TRUE -3 Uint32
16-11 Leistung [PS] 0 hp1 set-up TRUE -3 Uint32
16-12 Motorspannung 0 V 1 set-up TRUE -1 Uint32
16-13 Frequenz 0 Hz 1 set-up TRUE -1 Uint32
16-14 Motorstrom 0 A 1 set-up TRUE -2 Uint16
16-15 Frequenz [%] 0 % 1 set-up TRUE -1 Uint16
16-16 Drehmoment [Nm] 0 Nm All set-ups FALSE -1 unit32
16-17 Drehzahl [UPM] 0 RPM All set-ups FALSE 67 unit32
16-18...usw.



Gruß DOC:cool:
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke das hilft schon etwas, jedoch kann ich in der Beobachtung die Drehzahl noch immer nicht sehen. Oder wie kann man die Drehzahl angezeigt bekommen? Denn wenn ich am Parameter 16-17 etwas eingeben will kommt Err. 89
 
Dier 16er Gruppe ist eine reine Anzeige...kannst du nicht verändern.
DU kannst diese 16er entweder ins LCP zur Anzeige verknüpfen oder eben über Proifibus in Gruppe 9-16[xxx] setzen um zyklisch auszulesen/zu übertragen.
OK?

DOC
 