V90 Sinamics Software Endschalter aktivieren

Waelder

Level-2
Beiträge
964
Reaktionspunkte
117
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

wisst ihr wie ich im EPos Betrieb des V90 den Software Endschalter aktiv setzen kann ?
Der Antrieb ist als Linearantrieb ausgelegt. Der moitot hat einen Absolut Singleturn 21 Bit Geber.
In dem Fenster geht gar nix ?
V90-3.jpg


Der V90 Assistent meldet immer
V90-2.jpg
Parameter wie folgt :
V90-1.jpg

Ich hab den Umrichter aber nicht per Profinet verbunden (ist aber dafür ausgelegt)
 
... mit V90 habe ich den EPos noch nicht in Betrieb genommen.
Aber in der einen Maske gibt es ein Häkchen - kannst Du das evtl nciht setzen?
Ein Grund könnte sein, dass z.B. das Standardtelegramm 111 von Dir schon angwählt ist und somit die SW- Endschalter über Kommunikationsbus zu aktivieren sind?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Zako, Gena das war es. Am Epos Baustein kannst du die SW Endschalter frei schalten. In der Grundeinstellung steht da HEX 2 drin. Mit Hex 7 gibst du das Bit frei. Dann kann in der Software ohne Problem die Grenze gesetzt werden. Hat also mit dem zu tun das das Telegramm 111 aktiv ist.

Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
 