Hallo.
Um einen Umrichter sicher zu referenzieren möchte ich diverse Parameter aus dem Umrichter lesen und in ihn schreiben.
Dazu nutze ich den Baustein SINA_PARA in Verbindung mit einer S7-1515, TIA V15 und einer CU320-2 PN.
Das auslesen der Parameter klappt gut, das schreiben gelingt mir nicht so ganz.
Folgender Istzustand:
Der Baustein SINA_PARA (V5.0) steckt als Multiinstanz in einer SCL-Quelle. Ich habe mir zum auslesen und schreiben der Parameter dort eine CASE-Schrittkette ausgebaut. Weiterschaltung der Schritte entsprechend mit Flanke vom DONE des SINA_PARA, aber das nur so nebenbei.
Wie gesagt, das auslesen der Parameter funktioniert gut, das schreiben nicht. Da ich die Parameter aber beschreiben kann sobald ich das "händisch" über den SINA_PARA mit eigenem Instanz-DB mache, schließe ich eine falsche parametrierung des Bausteins bzw. der Auftragsfächer aus. Ich scheine das Grundprinzip also verstanden zu haben
Jetzt meine Frage:
Kann das jemand bestätigen das man den SINA_PARA evtl. nicht als Multiinstanz nutzen kann? Gibt es andere Stolperfallen?
Ich habe mittlerweile schon gemerkt das man z.B. immer in den Auftragsfächern die nicht genutzten Werte "nullen" muss, sonst geht der Baustein in Störung. Aber das sollte behoben sein.
Um einen Umrichter sicher zu referenzieren möchte ich diverse Parameter aus dem Umrichter lesen und in ihn schreiben.
Dazu nutze ich den Baustein SINA_PARA in Verbindung mit einer S7-1515, TIA V15 und einer CU320-2 PN.
Das auslesen der Parameter klappt gut, das schreiben gelingt mir nicht so ganz.
Folgender Istzustand:
Der Baustein SINA_PARA (V5.0) steckt als Multiinstanz in einer SCL-Quelle. Ich habe mir zum auslesen und schreiben der Parameter dort eine CASE-Schrittkette ausgebaut. Weiterschaltung der Schritte entsprechend mit Flanke vom DONE des SINA_PARA, aber das nur so nebenbei.
Wie gesagt, das auslesen der Parameter funktioniert gut, das schreiben nicht. Da ich die Parameter aber beschreiben kann sobald ich das "händisch" über den SINA_PARA mit eigenem Instanz-DB mache, schließe ich eine falsche parametrierung des Bausteins bzw. der Auftragsfächer aus. Ich scheine das Grundprinzip also verstanden zu haben
Jetzt meine Frage:
Kann das jemand bestätigen das man den SINA_PARA evtl. nicht als Multiinstanz nutzen kann? Gibt es andere Stolperfallen?
Ich habe mittlerweile schon gemerkt das man z.B. immer in den Auftragsfächern die nicht genutzten Werte "nullen" muss, sonst geht der Baustein in Störung. Aber das sollte behoben sein.