Hallo liebe Community,

um eine Asynchronmaschine mit Hilfe einer Uf-Kennlinie zu steuern, benötige ich natürlich die Nennspannung. Meine Frage ist nun, wo ich die Nennspannung herbekomme. In meinen Daten steht leider nichts dazu, die einzige Spannungsangabe die ich habe, ist die Zwischenkreisspannung (560V).

Ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.

Liebe Grüße

Seeberg97
 
Hallo,

Meinst du Netzspannung oder die Nennspannung des Motors?
Die Netzspannung kann man mit einem Messgerät Messen.
Die Nennspannung steht auf dem Typenschild des Motors.

Wenn du eine Netzspannung von 230V für den Umrichter hast und auf dem Motor steht 230/400V dann muss der Motor in Dreieck angeschlossen werden, steht 400/690V auf den Motor dann ist der Umrichter mit 230V Netzversorgung ungeeignet.

Wenn du eine Netzversorgung von 400V hast und auf dem Motor steht 230/400V dann sollte der Motor in Stern angeklemmt werden, steht 400/690V auf dem Motor dann sollte der Motor in Dreieck angeklemmt werden.

MFG
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Bei einer Zwischenspannung von 560V ist der Umrichter an ein 400V-Netz angeschlossen.
Wenn der Motor ein 230/400 V Motor ist, kann er in Stern mit einer maximalen Frequenz von 50 Hz angeschlossen werden und wenn er in einem Dreieck angeschlossen ist, muss der Umrichter den Dampf für den Dreieckanschluss liefern können (dies ist 1,73 x Dampf in Sternschaltung) ) und der Motorparameter im Umrichter muss auf 230V / 50HZ oder 400V / 87HZ eingestellt werden.


Der Umrichter gibt dann eine Spannung von 230 V an den Motor bei 50 Hz und bei 87 Hz beträgt die Spannung 400 V.
Der Motor liefert dann ein gleichmäßiges Drehmoment bis zu 87 Hz, die abgegebene Leistung des Motors wird daher etwa 1,73 so groß wie die Nennleistung sein.
Z.B. ein 7,5 kW Motor von 230 / 400V liefert, wenn er im Dreieck angeslossen ist ,bei 87 Hz +/- 12,99 kW (Sie benötigen einen Wechselrichter, der diese Leistung liefern kann.)
Das wird also ein 15 kW Typ sein.
 