Hallo,

Der FC302 mit Profibus-Option kann einige Daten zyklisch übertragen, u. A. auch den kWh-Zähler . Das ist aber ein 16-Bit-Wert, welcher irgendwann entweder überlaufen oder schlimmer noch einfach bei 32767 stehen bleiben wird. Im Umrichter läuft der Wert als 32-Bit-Zähler. Hat da schon mal wer die Erfahrung sammeln können, wie sich das Teil verhält?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ach, wie immer... Vernünftige Energiezähler in die Zuleitungen der einzelnen Antriebe einbauen ist viel zu teuer, also bedient man sich irgendwelcher Krücken, die sich mal eben ganz schnell einprogrammieren lassen. Hauptsache man hat irgendetwas gemacht und dabei Geld gespart. Wenn es hinterher nicht so funktioniert wie gewünscht, macht man es hinterher noch einmal richtig. :rolleyes:

Im aktuellen Fall befürchte ich, dass das wieder aller Argumente für sechs 30 kW-Lüfter so umgesetzt wird. Bleibt lediglich die Ursprungs-Frage, ob der kWh-Wert ausgelesen und angezeigt wird oder in der SPS ein kWh-Zähler für diese Antriebe programmiert werden muss.
 
Wenn der Zähler für die el. Arbeit intern in 32bit geführt wird dann sollte er sich auch so über die Prozessdaten auslesen lassen.
Bei Ethercat (mein Feldbus) werden dann jedenfalls 2 16bit PDO ausgelesen.
Diesen Zähler verwende ich nicht, dafür aber andere 32bit Prozessdatenobjekte.

Edit:
In meiner Feldbusanschaltung lässt sich das parametrieren: 12-23 Process Data Config Write Size 8bit...32bit
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo

bis 100 A kann man direkt messende Zähler mit Schnittstelle einsetzen.

Schnittstelle ist ModBusRTU oder M-Bus bzw S0 Impulsausgang. Die Zähler kosten weniger als 3 Wandler :)

Einbau in der FU-Versorgung 3x 35mm²

Die messen dann auch den Energiebezug des Antriebs in MID konformer Methode.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn du 32Bit-Istwerte übertragen willst dann musst du beim zwei aufeinanderfolgenden PCDs die selbe Einstellung, also "Counter kWh", treffen.
Der FU erkennt das und schreibt dann entsprechend das High/Low-WORD rein.

Eine Handbuch-Referenz für den FC300 wo das beschreiben steht hab ich aber nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Ist korrekt.
Bei Bussen wie Profibus usw. sind ja PCD 1 und 2 schon vorbelegt. Danach ist variabel ABER sofern der Wert 32bit ist werden 2 zusammengehörige Päärchen benötigt. Also 3 und 4 oder 5 und 6 usw. je nach PPO Typ.
Kommezahlen über Index (siehe Tabelle am Ende des Programmierhandbuches).
Viel darüber steht im Projektierungshandbuch oder im Handbuch der jeweiligen Option....den Tipp leider nur hier oder per Competence Center.

Gruß
DOC
 
Okay, damit ist mir sehr geholfen. Bei meinem Testobjekt funktioniert da auch, zumindest mit der Null im ersten PCD. Auf die erste Eins könnte ich noch lange warten.
Am Ende ist es auch für alle anderen 32 Bit-Werte interessant.

Für den Fall der Fälle, wenn nur ein einzelner 16Bit-Kanal für das Signal verfügbar ist: Das LowWord müsste dann also von 65535 auf 0 springen und erneut hoch zählen? Damit kann man dann ein HighWord in der SPS bilden.
 