Nach NOT-Aus Middex SC5-CAN erhält keine Konfiguration

Beiträge
5.678
Reaktionspunkte
1.177
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
ein Middex SC5-CAN wird bei einem Not-Aus stromlos geschaltet, nach dem wieder Einschalten hat er keine keine Konfiguration mehr. Auch die Aktivierung von Node Guarding bringt keine Abhilfe. Es sieht so aus, als ob der Master die Verbindung zweimal verliert, denn es erscheint zweimal der Staus 99.
Kann hier einer helfen?
 
Hi Oliver.
Ich kenne das Gerät zwar nicht, aber es klingt nach "Baudrate nicht erkannt". CAN und Profibus Geräte erkennen die Baudrate automatisch beim Hochlauf. Oftmals ist der Master aber zu langsam oder das Netzwerk hat EMV Störungen und es wird die Baudrate nicht erkannt und eine Falsche (z.B. default) ausgewählt. Dann erreicht der Master den Teilnehmer nicht mehr und meldet ggf. eine falsch Konfiguration. Schau mal in die Settings des Gerätes und ändere die Baudrate von "auto" auf die gewünsche feste Baudrate z.B. 500kbit/s ab, dann fährt es auch sauber hoch.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo

Bei CAN Geräten sind nach Spannungwiederkehr die Konfigdaten meist weg.

Du müsst den Status abfragen und die Konfig per SDO schicken. Danach den Node in operationali. schalten.
 
Hallo

das Node Guarding überwacht den Node.

Der Master schickt beim Hochlauf (Stop -> Run) die Konfig. Während Run mußt Du das meist selber handeln.

Ist bei den meisten FU über CAN auch so.
 