    Hallo zusammen,

    wir haben hier einen gebrauchten VLT 6000, den wir gerne einsetzen würden.

    Wir haben die Software MCT 10 und würden damit gerne den Umrichter parametrieren, kommen aber mit der Kommunikationsverbindung nicht weiter.

    Lt. Doku wird ein RS485 Adapter benötigt (USB oder RS232), aber wie sieht die Anschluss-Seite am Umrichter aus ? Wird die Schnittstellenleitung an der 9pol. SubD Buchse eingesteckt,
    wo normalerweise das Bedienpanel eingesteckt ist ?

    Weiß jemand die Belegung der SubD Buchse, bzw. die der Schnittstellenleitung ? RS485 hat ja nur 2 Adern, ich wüßte gerne wie diese aufzulegen sind.


    Kann jemand helfen ? Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

    Gruß maddin
    Reply With Quote Reply With Quote danfoss vlt 6000 , Paramterierung über MCT10 / Kommunikationsanschluss  

  2. #2
    Join Date
    08.05.2018
    Posts
    36
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Bei RS485 hast du Pin3=RxD/TxD-P und Pin8=RxD/TxD-N. Um über RS485 zu Kommunizieren must du die Adresse des VLT kennen. Wenn du ein Bedienpanel hast, schau mal in die Parameter.
    Hat der VLT eine PROFIBUS Schnittstelle?
    Frank Zucknik
    Aunex GmbH
    Automation Network Experts

  3. #3
    Join Date
    16.11.2007
    Posts
    189
    Danke
    11
    Erhielt 60 Danke für 43 Beiträge

    Default

    Klemme 68 und Klemme 69, Klemme 61 GND

  4. #4
    maddin is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    24.11.2005
    Posts
    110
    Danke
    27
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Default

    Aunex, Mr. Spok,

    vielen dank für eure Antworten. Der Antrieb hat meines Wissens nach keine Profibus-Schnittstelle

    Bezüglich der Schnittstelle : Wird für das Laptop bzw. den Adapter die Buchse des Bedienpanels verwendet oder der Kommunikationsanschluss Kl. 68 & 69 ?

    Letzterer ist, dachte ich, nur zum Steuern und Überwachen....

    Gruß Martin

  5. #5
    Join Date
    08.05.2018
    Posts
    36
    Danke
    0
    Erhielt 5 Danke für 5 Beiträge

    Default

    Über Klemme 68(+)/69(-) Serielle RS 485 Schnittstelle (Funktion siehe Par. 8-3*) Max. 115 kBit/s.
    Schau die hier in der Anleitung mal Seite 7 und 8 an.

    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...MGBBtvenxolW2B
    Frank Zucknik
    Aunex GmbH
    Automation Network Experts

  6. #6
    maddin is offline Erfahrener Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    24.11.2005
    Posts
    110
    Danke
    27
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    vielen Dank für eure Antworten, auch für die Anleitung. die hatte ich noch nicht.

    Gruß maddin

Similar Threads

  1. Danfoss VLT 6000
    By ibric70 in forum Antriebstechnik
    Replies: 5
    Last Post: 24.12.2017, 22:55
  2. Danfoss VLT 6000 problem
    By ibric70 in forum Antriebstechnik
    Replies: 5
    Last Post: 23.12.2017, 01:30
  3. Danfoss VLT 6000
    By kurve in forum Suche - Biete
    Replies: 2
    Last Post: 05.11.2009, 19:04
  4. Danfoss vlt 6000
    By gummi in forum Suche - Biete
    Replies: 0
    Last Post: 11.06.2009, 16:39
  5. Danfoss VLT 5000, 6000
    By august123 in forum Suche - Biete
    Replies: 15
    Last Post: 05.10.2008, 13:35

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •