    Hallo zusammen,

    wir haben hier einen gebrauchten VLT 6000, den wir gerne einsetzen würden.

    Wir haben die Software MCT 10 und würden damit gerne den Umrichter parametrieren, kommen aber mit der Kommunikationsverbindung nicht weiter.

    Lt. Doku wird ein RS485 Adapter benötigt (USB oder RS232), aber wie sieht die Anschluss-Seite am Umrichter aus ? Wird die Schnittstellenleitung an der 9pol. SubD Buchse eingesteckt,
    wo normalerweise das Bedienpanel eingesteckt ist ?

    Weiß jemand die Belegung der SubD Buchse, bzw. die der Schnittstellenleitung ? RS485 hat ja nur 2 Adern, ich wüßte gerne wie diese aufzulegen sind.


    Kann jemand helfen ? Würde mich über eine Antwort sehr freuen.

    Gruß maddin
    Zitieren Zitieren danfoss vlt 6000 , Paramterierung über MCT10 / Kommunikationsanschluss  

  2. #2
    Registriert seit
    08.05.2018
    Beiträge
    33
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Bei RS485 hast du Pin3=RxD/TxD-P und Pin8=RxD/TxD-N. Um über RS485 zu Kommunizieren must du die Adresse des VLT kennen. Wenn du ein Bedienpanel hast, schau mal in die Parameter.
    Hat der VLT eine PROFIBUS Schnittstelle?
    Frank Zucknik
    Aunex GmbH
    Automation Network Experts

  3. #3
    Registriert seit
    16.11.2007
    Beiträge
    184
    Danke
    11
    Erhielt 59 Danke für 42 Beiträge

    Standard

    Klemme 68 und Klemme 69, Klemme 61 GND

  4. #4
    maddin ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    97
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Aunex, Mr. Spok,

    vielen dank für eure Antworten. Der Antrieb hat meines Wissens nach keine Profibus-Schnittstelle

    Bezüglich der Schnittstelle : Wird für das Laptop bzw. den Adapter die Buchse des Bedienpanels verwendet oder der Kommunikationsanschluss Kl. 68 & 69 ?

    Letzterer ist, dachte ich, nur zum Steuern und Überwachen....

    Gruß Martin

  5. #5
    Registriert seit
    08.05.2018
    Beiträge
    33
    Danke
    0
    Erhielt 3 Danke für 3 Beiträge

    Standard

    Über Klemme 68(+)/69(-) Serielle RS 485 Schnittstelle (Funktion siehe Par. 8-3*) Max. 115 kBit/s.
    Schau die hier in der Anleitung mal Seite 7 und 8 an.

    https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...MGBBtvenxolW2B
    Frank Zucknik
    Aunex GmbH
    Automation Network Experts

  6. #6
    maddin ist offline Benutzer
    Themenstarter
    Registriert seit
    24.11.2005
    Beiträge
    97
    Danke
    24
    Erhielt 5 Danke für 3 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    vielen Dank für eure Antworten, auch für die Anleitung. die hatte ich noch nicht.

    Gruß maddin

Ähnliche Themen

  1. Danfoss VLT 6000
    Von ibric70 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.12.2017, 22:55
  2. Danfoss VLT 6000 problem
    Von ibric70 im Forum Antriebstechnik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 23.12.2017, 01:30
  3. Danfoss VLT 6000
    Von kurve im Forum Suche - Biete
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 05.11.2009, 19:04
  4. Danfoss vlt 6000
    Von gummi im Forum Suche - Biete
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 11.06.2009, 16:39
  5. Danfoss VLT 5000, 6000
    Von august123 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 05.10.2008, 13:35

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •