    Guten Morgen!

    Ich habe einen dreiphasen Motor an einer älteren Bandschleifmaschine, die ich vor kurzem gekauft habe. Beim Einschalten schafft der Motor es nicht, den Keilriemen zu drehen (ich muss ihn manuell anschubsen, damit er überhaupt in Fahrt kommt). Nachdem der Motor dann auf Touren gekommen ist, wird er sehr warm.

    Gemessen habe ich:

    - Durchgangsmessung der drei Spulen (gemessen an den jeweiligen Wicklungsenden am Klemmkasten des Motors, die Brücke habe ich dafür natürlich entfernt): Alles in Ordnung

    - Widerstandsmessung der Spulen: Alle 5,6 Ohm

    - Kein Kurzschluss zwischen den Spulen oder zwischen einer der Spulen mit der Masse (gemessen mt Durchgangsprüfung)

    - Durchgangsmessung vom Anschlusskasten an der Maschine zum Schalter und vom Schalter zum Motor: Alles ok. Der Schalter ist ein einfacher "Ein-Aus-Schalter" (also kein Stern-Dreieck oder sonst was).

    - Drehzahl gemessen: 1250 U/min (laut Typenschild sollten es 1410 sein)

    - Der Motor läuft rund, es sind keine Geräusche zu hören, alle Lager sind leichtgängig (auch die sonstigen Lager an der Schleifmaschine).

    ... aber die Leistung entspricht nicht dem eines 1,1 kW-Motors. und heiß darf er auch nicht werden und die Drehzahl stimmt auch nicht.

    Die Sternschaltung dürfte korrekt sein.

    Könnte es sein, dass eine Spule defekt ist? Habt ihr sonst eine Idee woran es liegen könnte?

    Vielen Dank im Voraus!

    Fotos und Zeichnung im Anhang.

    Grüße,
    Mat
    Attached Images Attached Images
    Attached Files Attached Files
    Reply With Quote Reply With Quote Schwache Leistung an Drehstrommotor  

  2. #2
    Join Date
    13.10.2007
    Posts
    12,483
    Danke
    2,954
    Erhielt 3,470 Danke für 2,255 Beiträge

    Default

    Ich würde mal die Spannung im Klemmkasten im Betrieb messen,
    den Motorstrom jeder einzelnen Phase.
    - - -
    Wer als Werkzeug nur einen Hammer hat, sieht in jedem Problem einen Nagel.
    Das Problem ist nicht das Problem, das Problem ist die Einstellung zum Problem.

  3. #3
    Join Date
    09.05.2017
    Posts
    202
    Danke
    6
    Erhielt 36 Danke für 36 Beiträge

    Default

    Quote Originally Posted by rostiger Nagel View Post
    Ich würde mal die Spannung im Klemmkasten im Betrieb messen,
    den Motorstrom jeder einzelnen Phase.
    Das klingt nach einem Plan. Bei Schnellsicherungen hatte ich es schon öfter, das die nicht ganz durch waren und dann noch so 100V durch kamen.
    Das Verhalten ähnelt dem einer fehlenden Phase, nur dass der Motor dann nur brummt.

    Hast du auch Mal probiert den Antrieb im Leerlauf anzuschalten also ohne Keilriemen?

    Gruß

    Mavorkit

    Gesendet von meinem SM-G389F mit Tapatalk

  4. #4
    Join Date
    16.03.2007
    Posts
    98
    Danke
    6
    Erhielt 24 Danke für 19 Beiträge

    Default

    Am Motor hast du ja schon sehr viel gemessen, aber hast du auch tatsächlich die Zuleitung mit 3x400V gemessen? Das ist Zweiphasenlauf!

    Gruß SPS-Fuzzi

  5. #5
    Join Date
    22.04.2015
    Location
    Bayern
    Posts
    8
    Danke
    1
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Das stimmt das hatte Ich auch schon öfter bei alten Leistungsschutzschaltern die in feuchten Umgebungen Betrieben wurden.
    Ohne last volle Netzspannung bei belastung nur noch 50V am Verbraucher.
    Motor einschalten und die Sicherung unter Last betätigen das brennt die Kontakte wieder frei.

  6. #6
    weißnix_ Gast

    Default

    Um die möglichen Fehler weiter aufzulisten:

    Ein Teilwindungschluss würde sich so ähnlich auswirken.
    Aufschluss könnte die angesprochene Spannungsmessung an den Motorklemmen, bei Sternschaltung auch über den einzelnen Wicklungen (Stternpunktverschiebung) und eine vergleichende Strommessung an allen drei Phasen geben.

    Kannst Du den Strom nicht messen: Ein Windungsschluss ist bei Sternschaltung auch daran zu erkennen das die Spannung über einer Motorwindung unter Last abweicht von den anderen.

  7. #7
    Join Date
    06.10.2003
    Posts
    3,926
    Danke
    525
    Erhielt 633 Danke für 497 Beiträge

    Default

    Möglich wäre auch, dass unter den drei Aussenleitern fälschlicherweise der Null geklemmt wurde. Das ist ein sehr häufiger Fehler, der gerne mal bei den CE-Steckern bzw. Steckdosen fabriziert wird.
    Es gibt viel mehr Leute, die freiwillig aufgeben, als solche, die echt scheitern.
    Henry Ford

  8. Folgender Benutzer sagt Danke zu Onkel Dagobert für den nützlichen Beitrag:


  9. #8
    Join Date
    30.08.2010
    Location
    Östereich
    Posts
    1,589
    Danke
    540
    Erhielt 232 Danke für 206 Beiträge

    Default

    ja, das der Blaue als N geklemmt wurde ist mir auch in den Sinn gekommen.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  10. #9
    Mat2018 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.12.2018
    Posts
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Hallo und vielen Dank für eure zahlreichen Antworten!
    ... und sorry für die späte Antwort!

    Quote Originally Posted by Mavorkit View Post

    Hast du auch Mal probiert den Antrieb im Leerlauf anzuschalten also ohne Keilriemen?
    Ja, das läuft deutlich besser. Aber Anschubsen muss ich das Keilriemenrad trotzdem noch.

  11. #10
    Mat2018 is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    06.12.2018
    Posts
    11
    Danke
    0
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by Onkel Dagobert View Post
    Möglich wäre auch, dass unter den drei Aussenleitern fälschlicherweise der Null geklemmt wurde. Das ist ein sehr häufiger Fehler, der gerne mal bei den CE-Steckern bzw. Steckdosen fabriziert wird.
    ... das kann ich ausschließen. Der Null-Leiter ist nicht angeschlossen (weder am Stecker noch an der Kupplung).

Similar Threads

  1. Spannungsangabe drehstrommotor
    By Feuerwehrmann in forum Elektronik
    Replies: 5
    Last Post: 28.10.2015, 20:32
  2. Drehstrommotor Leitungsschutz
    By sps_ike in forum Antriebstechnik
    Replies: 22
    Last Post: 27.12.2014, 17:59
  3. Nennstromangabe Drehstrommotor
    By mkrwes in forum Antriebstechnik
    Replies: 15
    Last Post: 19.12.2012, 14:41
  4. Seminar Drehstrommotor
    By Poldi007 in forum Antriebstechnik
    Replies: 2
    Last Post: 29.09.2011, 08:01
  5. Drehstrommotor
    By tintin in forum Elektronik
    Replies: 23
    Last Post: 02.11.2009, 15:41

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •