ich möchte einen Lenze 8201 mit dem Profibus Modul 2131 betreiben.

Nun bekomme ich es nicht hin den Antrieb "einzuschalten" Wenn ich Bit 4 im Steuerwort setzte (Bit 0 bis 3 erfolgreich gesetzt) geht beim setzen von bit4 Im Statuswort immer das bit für die "Impulssperre Sammelmeldung" auf 1. Über die Betriebsart "Vorgabe über Klemmen" läuft der Antrieb ohne Probleme, daher würde ich einen defekt ausschließen.

Hat jemand eine Idde wo ich noch suchen könnte? Mit Keypad in der Historie sind die letzen 4 Meldungen "Err" also Trip über externe Klemme. ?! Eingang 28 liegt auf High (Mit passender Spannungsreferenz an Klemme 39!)
 
Lenze 2131 und 82xx

Hallo jojo2,


bei den 82xx Umrichter mit dem Profibusmodul 2131 ist eine Ansteuerung des Umrichters nur mit dem Drivcom Profil möglich.
Erst mit dem Profibusmodul 2133 ist eine „direkte“ Steuerung des Umrichters möglich.
Siehe auch Handbuch 2131.
BIT4 = HLG Stoppen


Gruß Per
 