Siemens G120 nicht erkennbarer Fehler

C

chipchap

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nabend zusammen,
ich sitze beim Kunden und habe ein sehr komisches Problem. Und zwar folgendes:

Es ist eine Rollenbahn (über Ketten angetrieben) und ein Gurtförderer vorhanden (Kunststoffband)
Beide werden mit einem G120 angetrieben.
Das Kunststoffband habe ich wie die letzten 3 G120 Antriebe auch, ohne Probleme in Betrieb genommen und konnte auch ohne Probleme eine stehende Messung durchführen.

Bei der Rollenbahn habe ich die Safety in Betrieb genommen...ok. Dann wollte ich dort auch eine stehende Messung durchführen.
Diese kann ich auch auswählen und aktivieren.
Wenn ich aber nun die Steuertafel anschalten möchte, kommt die Meldung, das der Antrieb evtl. einen Fehler hat und vorher quittiert werden müsste.
Im Antrieb selber zeigt er mir keinen Fehler an, sondern eher OK.
Schaue ich in den Datenbaustein (Zustandswort) dann sagt er mir das der Motor evtl. durch Überlast ausgefallen ist.

Ich habe online alle Werte von beiden G120 verglichen, alles identisch.
Auch das Kunststoffband hat diese Bit sitzen, läuft aber. Leider kann ich mit der Beschreibung nicht so viel anfangen.

Image 1.jpg

Wie kann es sein das ein Antrieb Überlast hat, obwohl er noch garnicht läuft?

Ich hoffe ihr könnt mir schnell ein paar Tips geben.
 
Zuletzt bearbeitet:
... bekommst Du F7860 wenn Du den Fehler schon als Screenshot einfügt hast?
Was steht denn in p2106?

Überlast könnte theoretisch auch im Stillstand auftreten. Was steht den in r2, bzw. in Diagnose kannst Du auch die fehlenden Freigabebits anschauen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Das sehe ich im Starter unter "Diagnose" "Steuer / Zustandsworte" Da ist dieses Bit grün. Aber genau die selben Statusmeldungen habe ich bei dem anderen Antrieb auch. der läuft ja.
Ich kann morgen ein Screenshot machen wenn ich online bin. Die Bits P2106 stehen alle auf 1. Siehe Screenshot. Auch so ist es bei dem anderen Antrieb.
Image 3.jpg

Habe gerade nochmals alles gecheckt. Bei dem ersten Antrieb habe ich mir sogar eine Anleitung geschrieben wie es geht.
 
Ich hatte heute ein Bild von den Signalen gemacht... ganz vergessen

fc969f6f4093bb072f063a16002dd1ea.jpg



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
... ist jetzt spekulativ was da falsch ist. Ich würde es mal mit einer Werkseinstellung und Neu- IBN versuchen. Aber das Upload kann man ja auch mal an die Hotline schicken.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Moin,
Ich habe die Konfig nun auf 230V mit der 87Hz Kennlinie im Dreieck geändert. Nun gehts.
Danke fuer eure Hilfe!


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zurück
Oben