Guten Morgen!

Ich bin momentan in Mexiko an einem Projekt beteiligt und wir benutzen
hier den CFW300 Frequenzumrichter von WEG mit einem WEG Elektromotor
mit folgendem Datenblatt:

230/460 V/ 60Hz/ 1740 U/min/ 2,3A bei 230V / 3~

Der FU (CFW300) macht aus 1 Phasig 110V -> 3 Phasig 230V.

Ich habe mich jetzt durch die kurze Bedienungsanleitung, welche beilag, gearbeitet.
Dabei habe ich die Basisanwendung versucht aber scheitere schon daran.

Mein Motor dreht dauerhaft bei 1.5Hz obwohl die Minimale Frequenz auf 3Hz eingestellt ist und
durch erhöhen mit der "Up"-Taste wird nur der Sollwert erhöht aber die aktuelle Frequenz bleibt bei 1.5Hz.

Informationen finde ich kaum im Internet zu dem CFW300.
Ich habe folgende Bedienungsanleitung benutzt:
https://static.weg.net/medias/downl...-10005261431-CFW300-installation-guide-de.pdf

Hat jemand Erfahrung mit den FUs CFW300?
Vielen Dank schonmal!

Daniel
 
Guten Morgen,

Die Anleitung ist in der Tat sehr sparsam. Du bist dir aber sicher das der Umrichter aus einmal 110V -> 3x230V macht ?
Ich finde hierzu keine Infos, doch würde mich das bei einem so günstigen Gerät wundern.

Hast du ggf. in einem der Parameter vorgegeben das der Sollwert zb über einen Analog in kommen soll und hier kommt kein Sollwert an ?

Aber das ist alles nur Raten...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Dazu müsste der Umrichter einen Trafo oder Step-Up-Wandler enthalten. Das wäre eine erhebliche Mehrausstatttung gegenüber Standard-FU.

Ein Hinweis könnte die Stromaufnahme (Typenschild) sein. Der Eingangs-Nennstrom sollte dann ein mehrfaches (4...6x) des Ausgangs-Nennstroms sein.
 
Hallo,

vielen Dank für eure Antworten!
Nach viel (sehr viel) Recherche habe ich folgende Anleitung gefunden und nach dieser funktioniert es:
https://inverterdrive.com/File/WEG-CFW300-Easy-Start-Guide/ Kapitel 7.

Der Umrichter macht tatsächlich aus 110V -> 3x230V. Aber dafür kann er nur 1 HP bzw 0,75kW betreiben, mein Motor hat 0,75HP also passt alles :).
Für die Verhältnisse hier ist der Umrichter relativ teuer mit 4000 MX$..

Ich kann über einen Paramter die Spannung im Zwischenkreis beobachten: 360V.
 