S210 mit SIMOTION Scout Classic (nicht TIA)?

m0erk

Level-1
Beiträge
31
Reaktionspunkte
3
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lässt die der S210 von Siemens mit SIMOTION Scout (Classic NICHT TIA) projektieren oder nur mit der TIA Version? Finde da wieder mal nichts konkretes bei Siemens dazu... vielleicht weiß da jemand schon bescheid?
 
Hallo,

geht weder mit dem einen noch mit dem anderen.
Die Einbindung efolgt lediglich über GSDML für die Kommunikationsprojektierung.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für die Antwort,

soll heißen ohne TIA CPU (S7) geht es nicht? Die Achsen werden dort Projektiert und ließen sich nur durch die Simotion über eine GSDML ansteuern? Kann man denn dann auch als Simotion als Achse Projektieren und sachen wie Gleichlauf ect. realisieren oder geht das alles nur auf TIA S7 Seite?

Grüße,
m0erk.
 
Hallo,

S210 kann nur im Startdrive (TIA) konfiguriert werden (Antriebskonfiguration).
Per GSDML kann es zu einer beliebigen Simotion (Classic/TIA) projektiert werden (Telegramme/Kommunikation) und auch Achsen können darauf verschaltet werden.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben