Hallo Leute,
ich habe drei CU240E-2 PN in Verbindung mit einer CPU 1511-1 PN über Profinet am laufen, die Antriebe lassen sich komplett steuern und ich bekomme auch alle Werte die ich projektiert habe zurück auf meine CPU. (Telegramm 352)
Die Bus LED am Antrieb leuchtet nicht, und auch sonst hat der Antrieb keine Störung außer der fehlenden zyklischen Verbindung zum Controller. Die Ip Adressen sind im Projekt richtig eingestellt und die Profinet Namen sind vergeben.
Der einzige Unterschied besteht in der Firmware Version der Online Kofiguration. Offline 4.7.10 Online 4.7.10 HF1 wobei ich nicht weiß ob das überhaupt einen Unterschied macht.
Nun erhalte ich als Warnung aber dauerhaft die oben genannte A08526 (F) PROFINET: Keine zyklische Verbindung. Da ich die Fehlermeldungen als Textliste auf mein HMI übertrage will ich das nicht einfach ignorieren....

Hat da vielleicht jemand einen Tipp?


Gruß Philipp
 
Es liegt auch aktuell keine Warnung mehr an, r2132 ist 0. Allerdings wird mir die Warnung 8526 weiterhin im HMI angezeigt. Wie kann ich das beheben?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Alarme wurden aus der Siemens XML Bib für die Cu240 generiert und mittels Direktverbindung zum HMI abgerufen. Die Warnung wurde ja bereits behoben, die Warnung generiert die CU beim Einschalten der Anlage, sobald die Verbindung zur CPU steht ist die nicht mehr aktiv, wird aber trotzdem im Meldepuffer angezeigt... Ärgerlich!

Gelöst habe ich es jetzt folgendermaßen:
Der Parameter 2111 (Zähler der Warnungen) kann mit einer 0 überschrieben werden um die Warnunghistorie zurück zu setzen. Dank dem Drive Lib FB SINA_PARA_S (FB287) können einzelne Parameter in Umrichtern überschrieben werden ohne einen ganzen Datensatz zu überschreiben.

Hab die Ausführung an die Quittierungstaste mit dran gehängt, somit kann der Bediener die Meldung nun löschen.
 