Ich versuche in einem bestehenden Projekt (von V4.4 auf V5.2 hochgerüstet) die CU320 auch auf die neuste Firmware hochzurüsten. Mit der Simotion geht da ja einfach über "Objekt tauschen"... leider funktioniert das bei der CU320 nicht so einfach.. es kommt immer die Meldung, dass kein Tauschobjekt vorhanden sei.

Muss ich die jetzt löschen und die ganze HW neu projektieren? (also klar .xml export / import aber das wirkt ja nicht auf die HW Config im Bezug auf Adressierung / IRT Einstellugnen ect?!)

Grüße,
m0erk.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo,

sollte bei der CU320 auch gehen, allerdings nicht in HWConfig sondern Scout/Starter.
Voraussetzung ist das ein entsprechendes SSP für die höhere Version enthalten ist.
im Scout/Starter das Gerät markieren und rechte maustaste -> Zielgerät -> Geräteversion/Geräteausprägung hochrüsten.

Gruß
Christoph
 