Hallo Kollegen.

Hat von Euch schon mal jemand diesen Umrichter am Profinet betrieben ?

Ich hatte mal ein ACS3xx am Profibus und da das Problem das beim stoppen erst die Rampenzeit abgelaufen sein musste bevor ein neuer Startbefehl akzeptiert wurde. Ist das bei dem ACS580 auch so ?
 
Guten Abend.

Ich würde empfehlen, mal der Reihe nach die Stop-Bits im Steuerwort, nicht nur 047F auf 047E, durchzutesten. Also Bits 1-6, wenn ich mich recht erinnere. Zumindest bei einem anderen finnischen Hersteller hat es immer eine Lösung gegeben, trotz parametriertem Stop an Rampe diese am PB/PN abzubrechen und entweder bei Null oder beim gerade anstehenden Ausgangsfrequenzwert neu anzufahren.
Viel Erfolg
Mathias
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Lösung bei dem ACS3xx war es die Steuerbits über Hardwarekontakte auszuführen. Das wurde vom Support empfohlen. Über Bus kamen dann nur die Drehzahl und die Rampe. Mit den Bits muss ich noch ausprobieren. Bisher habe ich den ACS580 noch nicht in der Hand gehabt. Ich hoffe das ich nächste Woche einen zum "spielen" bekomme.
 