F01672 SI P1 (CU): Motor Module Software/Hardware inkompatibel V05.10

Ich meine beim aus und wieder einschalten werden alle Komponenten mit der aktuellen FW von der CF Karte versorgt. Zumindest habe ich da mal so eine Meldung gesehen. Vielleicht aber auch beim Laden mit Starter.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wann kommt denn diese Fehlermeldung, nimmst du den Antrieb gerade in Betrieb? Welches Programm nutzt du, STARTER oder STARTDRIVE? Generell muss nach einem Firmwareupdate der CU320 die Firmware an den anderen Komponenten (Motormodule, Gebermodule,....) hochgerüstet werden. Je nach dem macht der Umrichter dass auch automatisch, es braucht aber auf jeden Fall danach noch ein PowerOn zum aktivieren der Firmware. Ich nutze normal STARTER, da gibt es links im Baum ganz oben den Punkt "Übersicht". Da gibt es eine tabelarische Übersichtsseite wo man die verbauten Komponenten inklusive der Firmware sieht.
 