G120 Geschwindigkeit bei mechanischem Widerstand reduzieren

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wenn ich es richtig verstehe, dann brauchst du sowas wie den klassischen Momentenbetrieb.
Je höher das Moment desto niedriger die Drehzahl.
Genau so. Hohes Moment, niedrige Drehzahl. Wenn viel Material, dann langsamerer Schnitt.
Sowas müsste der G120 eigentlich intern können. Der Ansatz von zako geht doch genau in die Richtung
Das schau ich mir mal genauer an, sobald ich wieder Zeit für die Maschine habe.
 
Ich hab mir mal ein Bisschen was zur Momentenregelung mit G120 angeschaut. Sieht aufwändig aus, aber ich habe hier ja lauter erfahrene Leute, die ich fragen kann, wenn die Handbücher nicht mehr weiterhelfen.
Eine Frage an diejenigen, die sich mit Siemens FUs auskennen: Ist es möglich, zuerst mit hoher Geschwindigkeit ohne Momentenregelung auf einen bestimmten Punkt (also bis kurz vor das Material) zu fahren und dann die Momentenregelung einzuschalten?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja
Stell doch einfach Deine obere Drehmomentgrenze auf Deinen gewünschten Wert und gib weiterhin einen kleinen Drehzahlsollwert vor. Dann hast du einen sog übersteuerten Drehzahlregler.
In den Masken der Momententenbegrenzung kannst Du z.B. einen Konnektor vom Kommunikationsbus verbinden
(p1522 = r2050[x] ?)
Ggf noch über p2175 und p2177 den Fehler F7900 unterdrücken.
PS.: Wenn Du bis zum Stillstand kommst dann ist ggf die Drehmomentgenauigkeit ggf nicht mehr ganz so genau - Du hast ja keinen Motorgeber. Aber prinzipiell geht das mit der VECTOR Regelung schon (das können wohl nur wenige in der Güte). Wichtig ist dass die Motordaten passen (also Leitungswiderstand berechnen und eingeben und anschließend stehende und drehende Messung machen). Prinzipiell eignen sich Motoren mit einigen kW besser als ein 50Watt Spielzeugmotor die häufig Nichtlinearitäten und natürlich schlechtes thermische Verhalten zeigen.
 
Zuletzt bearbeitet: