TIA15 Startdrive motor mit Drive-Cliq Wie tausche ich den Motor?

NBerger

Level-3
Beiträge
1.357
Reaktionspunkte
382
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der Titel sagt eigendlich schon alles.

Früher (Startdrive/Technologie) gab es die Funktion Motor neu auslesen... und heute ?

Wie geht das, gibt's eine Doku dazu ?
 
welche parameter den ?
Wenn er baugleich ist brauchst du ja kein neu auslesen.
Das bekannte Häckchen "neu auslesen" in STARTER/SCOUT/S7TConfig) macht auch nix anderes als die parameter zurückzusetzen und P300/P400 wieder auf 10000 zu setzen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

im günstigsten Fall läuft er einfach ohne was zu mucken.
Eventuell meldet er Geberseriennummer anders (Tpologiefehler Quittierbar) dann kannst du das quittieren (p9909) und die neue Nummer übernehmen und dann war es das auch schon.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
- Projektiert im TIA: V15.1.0.2 (Startdrive)
- FW-CU: 5.1 Sp1

Da gibts den Parameter nicht. Auch kann auf edliche Parameter nicht zgegriffen werden...

Einige Dinge die man noch aus dem Starter kennt gibt's nicht mehr oder müssen anders gemacht werden ...

z.B. Motortausch: Geht bei gleichem Motor ohne Probleme (Meldung Quittieren und AUS/EIN) andernfalls muss der Antrieb in der Projektierung gelöscht und neu angelegt werden.

Das Startdrive scheint aber noch lange nicht fertig zu sein. Da gibt's noch einige undurchsichtigkeiten und Probleme.
- z.B.: Parametersatz auf die CU übertragen... CU stellt Fehler fest und verweigert das kopieren RAM->ROM. CU bleibt in Betriebsart Inbetriebnahme.
Projektierung steht also nur im RAM!!! nach AUS-EIN ist diese Projektierung jedoch vorhanden aktiv und iO ... Hä??? (Welcher Fehler dazu führt ist nicht herauszukriegen)
 
Hi,

also ich sehe ihn im Startdrive V15.1
Antriebsregelung -> Parameter
oben rechts -> Parametersicht
dann oben links -> erweiterte Parameter
dann in der liste auf DRIVE-CLiQ gehen und da stehen alle relevanten Parameter

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben