Ist zwar mein erster Beitrag im Forum, aber ich muss mal ne Lanze brechen für die kleinen Eaton:
Habe bis jetzt min 70 Stk in verschiedenen Anwendungen in Betrieb genommen per Fixfrequenz, Analog oder Smartwire.
Das ist ein echter Einfach-FU, man muss bloß 2 Dinge beachten:
1) Das LED-Bedienteil ist Pflicht zum parametrieren
2) wenn man die Ausführung DE11 nimmt kann man den Relaisausgang parametrieren auf z.B. "FU betriebsbereit". Der DE1 steht hier fix auf Relay geschlossen bei Run...
Anmerkung: ich bin nicht gekauft oder so, sondern einfach begeistert von den kleinen Dingern Preis/Leistung ist top.
Gruß
Michael
 
Zuletzt bearbeitet:
Ja, Eaton ist schon nicht schlecht, und ich habe mit dem DE1 noch nicht gearbeitet. Aber wenn ich das recht in Erinnerung habe, ist der DE1 nur ein Drehzahlstarter, also ein sehr abgespeckter FU oder ein besserer Sanftanlauf. Ich weis nicht in wie weit der jetzt verschiedene Frequenzen ausgeben kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich unterstelle jetzt mal das die Anforderungen des TE nicht
sehr hoch sein wird, bei den ausgewählten Antrieben.
Für eine Eselkarre reicht ein Esel als Zugtier, ein Rennpferd
geht auch muss aber nicht sein.
 
Zuletzt bearbeitet:
Da habe ich bis jetzt Null Einschränkungen gehabt.
Laut Datenblatt bis 299 Hz, bin mir aber nicht ganz sicher.
In der Praxis habe ich einen Vorschubantrieb mit 5,5kW DE1 in 87Hz Kennlinie mit 120Hz max Frequenz stufenlos und problemlos am laufen.
Mit dem Schraubendreher-Parametrier-Ding gehts allerdings nur bis Netzfrequenz. Daher der Tipp zur alternativen Bedieneinheit.
 
Ich unterstelle jetzt mal das die Anforderungen des TE nicht
sehr hoch sein wird, bei den ausgewählten Antrieben.
Für eine Eselkarre reicht ein Esel als Zugtier, ein Rennpferd
geht auch muss aber nicht sein.
Stimmt allerdings,
Ich werde morgen mal schauen, wie weit man den Nennstrom nach unten stellen kann beim DE1 0,37kW.
Damit sollte dem TE am ehesten geholfen sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja sieht schon nicht schlecht aus.
Allerdings für den RS Online Preis kriege ich zwei Siemens V20. Mal schauen, was für eine Rabattstufe wir bei Schneider bekommen... :cool:
 
Naja da gibt es günstigere 100% Frequenzumrichter
0,2 kw 1phase Input 3x230V Output
6 Di
6 DO
2 Ai
1 Ao
rs485 Schnittstelle
mit Display und das für ca 120 Euro bei gutem Rabatt unter 100 Euro.....
Also der Eaton ist nichts besonders in dieser Liga
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Der DE1 von Eaton hat einen sehr schlanken Zwischenkreis und kann nach meiner Auffassung nicht so gut mit höheren Motorströmen umgehen. Ich habe hier Ventilatoren (5,5kw, 3000rpm) an dem Teil laufen. Da schwingt bei korrekt eingestelltem Nennstrom die Ausgangsfrequenz und der Ausgangsstrom. Stelle ich den Nennstrom auf FU-Maximum ist die Schwingung (meist) weg. Der Motorschutz allerdings auch. Ich hab jz. kapituliert und setze in dieser Anwendung wieder einen Standard-FU ein.

Niedliche kleine FU für 230V gibts doch auch bei OMRON oder Mitsubishi. Da würde ich auch zur kleinsten Variante greifen und den Motorschutz dann eben nicht über den FU machen. Oder machen die ganz kleinen FU noch irgendwas anderes mit der Nennstromangabe? Mw. nicht.
 
Zuletzt bearbeitet:
Hi

Kennt jemand ein Frequenzumrichter Hersteller für sehr kleine Motoren?
Ich habe ein 3x400V Drehstrommotor mit 25W Leistung und 0.12A Strom.

Leider sind U, V und W herausgeführt, somit muss ich ja fast 3x400V anschliessen.


Gruss blimaa

Der DE1 von Eaton hat einen sehr schlanken Zwischenkreis und kann nach meiner Auffassung nicht so gut mit höheren Motorströmen umgehen. Ich habe hier Ventilatoren (5,5kw, 3000rpm) an dem Teil laufen. Da schwingt bei korrekt eingestelltem Nennstrom die Ausgangsfrequenz und der Ausgangsstrom. Stelle ich den Nennstrom auf FU-Maximum ist die Schwingung (meist) weg. Der Motorschutz allerdings auch. Ich hab jz. kapituliert und setze in dieser Anwendung wieder einen Standard-FU ein.

Niedliche kleine FU für 230V gibts doch auch bei OMRON oder Mitsubishi. Da würde ich auch zur kleinsten Variante greifen und den Motorschutz dann eben nicht über den FU machen. Oder machen die ganz kleinen FU noch irgendwas anderes mit der Nennstromangabe? Mw. nicht.

Dann wäre ich jetzt auch vorsichtig, wenn ich einen Antrieb mit 25W habe!
 
Zum Schutz des Motors:
Da dieser über einen überdimensionierten FU wohl kaum gegeben ist stelle ich die Frage nach der Notwendigkeit.
Bei so kleinen Motoren ist das m.w. garnicht erforderlich. Optional könnte man ja einen PTC oder Klixon am Motor unterbringen.

Zur Größe des FU fällt mir noch der G110 ein. Den gab es runter bis 120W.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Zum Schutz des Motors:
Da dieser über einen überdimensionierten FU wohl kaum gegeben ist stelle ich die Frage nach der Notwendigkeit.
Bei so kleinen Motoren ist das m.w. garnicht erforderlich. Optional könnte man ja einen PTC oder Klixon am Motor unterbringen.

Zur Größe des FU fällt mir noch der G110 ein. Den gab es runter bis 120W.

Es ging mir garnicht um den Schutz des Motors, sondern darum das wir auf einmal einen Fetten Zwischenkreis brauchen,
obwohl dur FU mit Sicherheit überdimensoniert ist.
 
Die Bemerkung zum DE1 bezog sich auf dessen allgemeine Verwendbarkeit, weil er weiter oben ins Spiel gebracht wurde.
Bei einem überdimensionierten FU an einem 25W Antrieb wird man wohl nur in absoluten Ausnahmefällen Ärger mit dem Zwischenkreis bzw. mit der Softwarestrategie zur Überspannungsregelung haben.
 
Zurück