CU 320 - BIOS loaded

Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
Ich hoffe, ich bin mit meinem Problem hier richtig. Es ist mein erster Beitrag:D

Wir haben eine Serienanlage mit
CPU 1513-1 PN
S120 CU 320-2 PN
(Dazu kommen noch HMI und IO-Link und so was, aber das läuft alles)
Software: TIA 15.1 und Starter V4.5.1.0

Normalerweise vergeben wir die IPs ohne Probleme und spielen anschließend das Programm ein. Doch dieses Mal haben wir Probleme mit der CU 320. Wir haben sie einmal im Netzwerk im TIA über erreichbare Teilnehmer gesehen. Allerdings war da bereits die IP bzw. der Profinetgerätename nicht vergebbar. (Das Fenster wurde auch nicht orange).
Beide LEDs leuchten dauerhaft Rot. Ein Blick in das Siemenshandbuch: BIOS loaded. Zu diesem Fehler findet man nichts.
Hat einer von Euch eine Idee? Wir haben schon probiert ohne Lizenz zu starten (Beide LEDs blinken dann rot), dann haben wir eine andere Lizenz gesteckt, mehrmals ein und aus geschaltet. Dabei auch mehr als 5 Minuten gewartet.
Allerdings gehen uns nun die Ideen aus. Für Hilfe wären wir sehr dankbar.
 
Zuletzt bearbeitet:
Meinst du mit Lizenz die FlashCard an der CU320-2PN?

Was hängt alles am DriveCliq-Strang? Mal alles abziehen und CU neustarten. Auch vom Profinet trennen.
Ansonsten Flashcard leermachen (aber Passwort Ordner sichern). Dann Firmware ohne Projekt neu aufspielen.
 
Erst einmal Danke für die Antworten:)
Ja mit Lizenz meine ich diese CF-Card von Siemens auf der die Lizenz, SW, FW drauf sind. An der Karte kann es nicht liegen. Wir haben eine neue Karte gesteckt, hat nicht geklappt. Dann haben wir die CF mit der Siemensanleitung gelöscht und neu bespielt. Der Fehler bleibt bestehen.
 
Hallo
mit Firmware 4.7.x ist eine Inbetriebnahme mit TIA 15.1 und Startdrive 15.1 nicht möglich.
Am besten auf Firmware 5.1 oder 5.2 hochrüsten.

Mfg
superkater
 
Hallo,

Entschuldigt, dass ich solange nicht geantwortet habe. Ich hatte mit einem anderen Projekt zu tun.

Eine Inbetriebnahme ist überhaupt nicht möglich, da die CU nicht einmal soweit kommt, dass man sie in Inbetrieb nehmen könnte.
Ich hab die CU zwischendurch auch schon komplett ausgebaut und an eine separate 24V Versorgung angeschlossen. Auch dabei leuchten die RDY und COM dauerhaft rot.
Der Zustand ändert sich nur, wenn man das ganze ohne CF-Karte versucht. Dann blinken die beiden LEDs rot.
 