Siemens G120C startet den Motor nicht immer

Schrauber-Malte

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
in eine bestehenden Maschine / Steuerung wird der Motor am Sinamics durch ein externes 24V Vorwärts bzw Rückwärts Signal gestartet. ( 2 Draht Steuerung). Dies funktioniert auch meistens. Jedoch kann es vorkommen das die Steuerung im Tastbetrieb die 24V z.B. für Vorwärts nur kurz unterbricht. Dieser Abstand ist so kurz das der Motor noch nicht ganz zum stehen gekommen ist. Liegen die 24V wieder auf Vorwärts an, fängt der Motor nicht an zu drehen. Ist der Abstand groß genug funktioniert es wie gewollt.

Die Frage ist jetzt natürlich, was wo einstellen, damit der Motor zuverlässig wieder anläuft, wenn die 24V auf z.B. Vorwärts anliegen.

Hoffe das ganze verständlich erklärt zu haben...

Vielen Dank
Malte
 
... kannst Du mal mit Starter online gehen und r722, r899, r68 und r61 tracen?
Mit Bitspurendarstellung kannst Du dann den Status des Digitaleingangs z.B r722.0 für DI0 darstellen und r899.11 für die Pulsfreigabe.
 
Zurück
Oben