    Hallo habe einige MM4 über Prifibus an einer S7 hängen.

    In der S7 wird in das PAW für den Sollwert 0-100 geschrieben.

    Skalierung mit Starter für den Sollwert wurde auf 100% gesetzt.
    100% sind 50Hz

    Ich würde den wert gerne auf 1000 scalieren.
    das also 1000 50Hz entsprechen, das ich genauer in der auflösung werde...


    es müssen nicht unbedingt 1000 sein, kann auch 32768 oder sonst was sein.

    jemand ne idee?
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)
    Zitieren Zitieren Skalierung Freuquenzsollwert beim MM4  

  2. #2
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard

    warum benutzt du nicht real ?

    du kennst sicherlich meinen baustein zum mm4.
    dort mache ich das auch mit real.

    die 100% entsprechen ja 16384
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

  3. #3
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    ich glaube du verstehst mich falsch.

    wenn ich scalierung auf 100% habe, dann sieht das so aus:


    1% = 0,5Hz
    2% = 1,0Hz
    3% = 1,5Hz
    .
    .
    .
    50% = 25Hz
    .
    .
    .
    100% = 50Hz




    Ich will aber:

    1% = 0,05Hz
    2% = 0,10Hz
    3% = 0,15Hz

    1000% = 50Hz



    Ich will die Frequenz in genaueren Schritten eingeben...

    Wie soll das mit REAL gehen, der Sollwert ist ja ein PAW mit 16Bit...
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  4. #4
    Avatar von Markus
    Markus ist offline Administrator
    Themenstarter
    Registriert seit
    16.06.2003
    Ort
    88356 Ostrach
    Beiträge
    4.811
    Danke
    1.231
    Erhielt 1.101 Danke für 527 Beiträge

    Standard

    hallo, kommando zurück....

    ich idiot brauche dringend eine brille...
    dem fb für den mm4 übergebe ich zwar 100%, aber der macht intern noch ne schöne multiplikation auf 16384...

    hehe...
    naja vieleicht erfreut sich ja irgendwann einmal ein verzweifelter user der suchfunktion.
    "Es ist weit besser, große Dinge zu wagen, ruhmreiche Triumphe zu erringen, auch wenn es manchmal bedeutet, Niederlagen einzustecken, als sich zu den Krämerseelen zu gesellen, die weder große Freude noch großen Schmerz empfinden, weil sie im grauen Zwielicht leben, das weder Sieg noch Niederlage kennt." Theodore Roosevelt - President of the United States (1901-1909)

  5. #5
    Registriert seit
    20.06.2003
    Ort
    Sauerland.NRW.Deutschland
    Beiträge
    4.849
    Danke
    78
    Erhielt 800 Danke für 543 Beiträge

    Standard


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    wollte schon fast auf den vorigen post antworten, ohne den letzten gelesen zu haben.

    na dann....
    .
    mfg Volker .......... .. alles wird gut ..

    =>Meine Homepage .. direkt zum Download

    Meine Definition von TIA: Total Inakzeptable Applikation

Ähnliche Themen

  1. Problem Skalierung
    Von Ulli_FHBRB im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 27.10.2010, 09:10
  2. Skalierung in AWL
    Von adi5 im Forum Simatic
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 17.01.2010, 16:41
  3. Analogwert Skalierung
    Von der_poly im Forum Simatic
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 09:44
  4. Analogeingang skalierung
    Von Andi_W im Forum Simatic
    Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 20.04.2008, 20:36
  5. Skalierung NTC S7/300
    Von Anonymous im Forum Simatic
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 08.06.2005, 15:09

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •