Simotion P350-3 Programmänderung...

Nitro-Haiza

Level-2
Beiträge
84
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,


wir haben auf der Firma Servo-Pressen mit einer Simotion P350-3. Ich habe dazu das Simotion Scout und ein Programm vom Hersteller. Ich komme online und kann mir das Programm soweit anschauen.

Nun will ich am Programm eine kleine Änderung machen und es anschließend übertragen.

Mein Gedanke war:
- Backup von der Festplatte
- Programm ändern
- Programm übertragen

Ich arbeite das erste mal mit dem Scout als Programmier Oberfläche. Habe keinen Lehrgang und wollte mal nachfragen ob es sehr riskant ist eine Änderung zu machen?!

Vielen Dank.

Phil...


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Was ich vergessen hatte zu erwähnen war, ich habe nicht die selbe Version von dem Scout. Meine ist ein wenig neuer als die womit erstellt wurde! Online gehen und beobachten kann ich damit aber!

Danke.


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

riskant ist es nicht unbedingt, wenn du halt weißt was du genau änderst.
Schau mal bei der P350-3 auf das D: Laufwerk, dort sollte es einen Ordner USER geben, der enthält alles was geladen wurde.
Wenn du den Sicherst sollte es reichen, da brauchst du kein backlup der ganzen platte machen.

Gruß
Christoph
 
Hallo Christoph,

vielen Dank für deine Nachricht. Ich habe heute morgen direkt versucht den Ordner zu sichern. Habe ihn nicht so direkt gefunden. Im Anhang ist ein Foto mit der Struktur. Hoffe das ist der den du meinst. Leider kann ich auch diesen nicht sichern weil mir lese Rechte fehlen. Ich weiß nicht ob ich dafür die SPS auf stop machen muss?

Des Weiteren habe ich ein paar Fragen. Fotos habe ich dazu auch gemacht.

Erstellt wurde das Projekt mit Simotion Scout 4.3 und ich habe 4.4. Ist das schlimm? Könnte ich so übertragen?

Das alte Projekt hatte wohl die CFC Sprache 8.0 verwendet und ich habe 8.0 SP4. Ist das schlimm? Könnte ich so übertragen?

Dann kommt immer die Frage ob ich nach dem bearbeiten wieder zurück konvertieren will?! Der Maschinenhersteller hat wahrscheinlich noch die alte Version. Macht es Sinn?!

Viele Fragen. Ich hoffe du oder jemand anderes kann sie beantworten?!

Vielen Dank.

Mit freundlichen Grüßen Phil...

01c0229e163eb748f923a9e408a59e74.plist
5d9edb58c860c862d2b276f67da90b43.plist
f0cf90422adb66050abceca5b0a86a71.plist
32cb85f5e3de42eb9d0c79e756d6bb70.plist
d4ec6afe8254f5e4bc9b8ea3ba322a49.plist



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Hi,

die Ghoststruktur meinte ich auch nicht sondern im windows direkt.
Das Verzeichnis ist das richtige.
Simotion muss terminiert/beendet sein um den Ordner zu sichern.

Es sollte kein Problem sein das Projekt mit einer neueren SCOUT Version zu laden, problematischer wird es bei CFC.
Wenn die auf die neue Version hochgezogen wurden und geladen sind dann kannst du mit der alten Version nicht mehr ran.
Dann müsste der hersteller ebenfalls auf eine neue Version umsteigen.

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ich habe bei der Frage ob ich mit der neuen Version 8.0 SP4 weiter machen möchte immer nein gewählt. Reicht das?

Ich habe noch einen Unterschied wenn ich Online gehe. Die Bausteine in dem Ordner Programme sind alle grün.

Ein Antriebsobjekt ist bei dem Symbol links rot und rechts grün.

Wenn ich etwas „nur“ am Programm Baustein ändere, kann ich dann nur diesen Teil übertragen oder übertragt er dann alles?!

Mit freundlichen Grüßen Phil...IMG_1535.JPGIMG_1534.JPGIMG_1533.JPGIMG_1532.JPGIMG_1531.JPG


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Hallo,

das Ghost-Flag am Antrieb weißt lediglich darauf hin das die Offline/Online Parameter unterschiedlich sind, das stellt erstmal kein Problem dar.
Du kannst die Antriebsparameter hochladen und speichern dann verschwindet es.

Wenn du nicht in den CFC bausteinen ändern musst dann sollte es passen.
Du kannst nur das Simotion program laden oder auch die komplette Antriebsparametrierung ganz wie du willst.

Wenn Du online gehst wird dir im Ausgabefenster mitgeteilt was konsistent und was nicht konsistent ist, das Symbol Grün/Rot an der p350 zeigt das eine inkonsistenz gefunden wurde.

Gruß
Christoph
 
Hallo,

Um das Symbol rot/grün wegzubekommen muss ich die Antriebsdaten hochladen? In welche Richtung? Kann ich die auch vom Antrieb ins PG Laden?

Danke dir!

Phil...


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

1.) hochladen! da gibt es nur eine richtung (Pfeil nach oben) , das andere währe eine Download (Pfeil nach unten)
um das Symbol aus Bild 1 wegzubekommen -> antrieb -> laden in PG
umd das Symbol aus Bild 2 wegzubekommen -> runter laden der P350

Gruß
Christoph
 
Hallo,

Jetzt hab ich’s [emoji28]... Es gibt immer ein hin und her mit dem Up und Download. Verschiedene Hersteller bla bla bla...

Theoretisch müsste ich die SIMOTION markieren und dann oben in der Leiste Upload drücken. Richtig?

Leider werde ich dann nach Aktual und RAM gefragt. Kein Problem?

Phil...

3ac9e2d393600e82d4cf76f87cf7a2a2.jpg
0b8fee03e4a2f4c78ba02d00d6a71d19.jpg



Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
hi,

nein du hast es scheinbar noch nicht!
um die CPU grün zu bekommen musst du den Pfeil nach unten klicken, laden von PG ins Zielgerät.
Um den Antrieb grün zu bekommen musst du den Antrieb im projektnavigator markieren und Pfeil nach oben klicken (laden in PG).

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

Ja ok. Der Button war schonmal richtig nur nicht das richtige Objekt. Habe jetzt das Antriebsobjekt markiert und dann Upload gemacht.

Jetzt ist es grün!

1c0c55afe706f0e8f0726a4e5474edf3.jpg


Um das Obige grün zu bekommen muss ich das ganze Projekt laden?

Danke für deine Mühen!

Phil...


Gesendet von iPhone mit Tapatalk
 
Hi,

du musst nur das Objekt SIMOTION_P3xx laden, die Antriebe brachst du nicht laden.
Schau doch mal nach dem online gehen in "Ausgabe Zielsystem" was als inkonsistent gemeldet wird.

Gruß
Christoph
 
Hallo,

Du meinst den Fehler mit dem Safebraketest?

Wenn ich das Programm übersetze dann kommt „nur“ noch eine Warnung und ich könnte glaube ich einen Download machen.

Ein Download würde ich dann ausführen in dem ich auf die SIMOTION klicke und dann Pfeil nach unten? Die Antriebsobjekte liegen in der Struktur aber würden unberührt bleiben?

Das vorherige sichern dieses User Ordners reicht vollkommen aus um alles wieder rückgängig zu machen?

Danke dir!


Mfg Phil...
 
Hi,

ja den meine ich.
Wenn das Übersetzen sagt fehler wird der Download abgebrochen!
ja auf den pfeil nach unten, aber pass auf das du den richtigen erwischt, da gibt es zwei.
Einmal den dicken gelben -> der lädt alles incl. Antriebe
und einmal den etwas schmaleren, der lädt nur das selektierte objekt.

Der User Ordner reicht aus.
Der bildet das ab was geladen wurde, wenn es schief geht, SIMOP terminieren USER ordner zurücktauschen und SimoP wieder starten.

Gruß
Christoph
 
Zurück
Oben