Thread: Wie würdet Ihr diese Motoren und Netzteile absichern?

  1. #1
    Join Date
    08.08.2019
    Posts
    29
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo,

    ich baue gerade eine Steuerung die am Ende 4 Schrittmotoren ansteuert und versorgt.
    Für die SPS nutze ich ganz normal die 24VDC.
    Die Schrittmotoren laufen mit 24-48VDC. Um den Strom noch halbwegs zu begrenzen werde ich sie mit 48V betreiben.
    Im Anhang findet Ihr mal ganz grob skizziert, wie ich den 48V Kreis aufbauen möchte. Ich nutze aus Redundanzgründen zwei Netzteile.

    Jetzt meine Frage, wie würdet Ihr die Kreise absichern?
    Ein Leitungsschutzschalter auf der Primärseite?
    Je ein Leitungsschutzschalter auf den Sekundärseiten um die Netzteile zu schützen?
    Je ein thermischer Motorschutz um die Motoren abzusichern?

    Ich werde in der Software den Spitzenstrom auf ca. 70% absenken da ich nicht das volle Drehmoment benötige.
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote Wie würdet Ihr diese Motoren und Netzteile absichern?  

  2. #2
    Join Date
    30.08.2010
    Location
    Östereich
    Posts
    1,628
    Danke
    542
    Erhielt 236 Danke für 210 Beiträge

    Default

    Ist das Netzteil kurzschlusssicher? (also sollte ja heute jedes SNT eigentlich sein).

    Da würde ich dann ev. noch mit den Leitungsquerschnitten etwas raufgehen und erst direkt bei den Motoren darüber nachdenken ob es Sinn macht da im Fehlerfalle einen wegzuschalten, das dann am Besten über Motorschutzschalter.

    Für LS wird wahrscheinlich der Kurzschlussstrom nicht ausreichen.
    Elektrotechnik und Elektronik funktioniert mit Rauch (Beweis: Tritt Rauch aus, funktioniert auch das Bauteil nicht mehr)

  3. #3
    Join Date
    25.02.2010
    Posts
    802
    Danke
    40
    Erhielt 169 Danke für 148 Beiträge

    Default

    Ein sekundärer LS ist wahrscheinlich sinnlos. Ein LS primär auf jeden Fall. Wird aber nur zum Leitungsschutz taugen, nicht zum Schutz der Motoren.
    Wenn Geld da ist würde ich eine elektronische Sicherung nehmen 4 kanalig und jeden Motor einzeln überwachen. Wenn ein PTC im Motor ist auf jeden Fall TMA.

    Holger

  4. #4
    Join Date
    21.10.2008
    Posts
    66
    Danke
    0
    Erhielt 20 Danke für 12 Beiträge

    Default

    Hallo kiesmichael,
    das auf dem Schaltbild sind aber keine Schrittmotoren...
    Und solche werden heutzutage üblicherweise über entsprechende Schrittmotor-Endstufen angetrieben, die haben eine eigene Stromregelung intus (PWM Chopper) und brauchen keine externe Strombegrenzung/Motorschutz, sondern nur in der Versorgungsleitung VOR der Endstufe. Außerdem ist wahrscheinlich das Motorkabel bei Stepper-Motoren mit 30 Meter zu lang (Induktivität des Kabels hat Einfluß auf die Stromregelung der Endstufen).

  5. #5
    kiesmichael is offline Neuer Benutzer
    Themenstarter
    Join Date
    08.08.2019
    Posts
    29
    Danke
    2
    Erhielt 0 Danke für 0 Beiträge

    Default

    Die Nanotec PD Motoren haben einen eingebaute Endstufe.

  6. #6
    Join Date
    25.06.2017
    Location
    Oerlinghausen
    Posts
    1,914
    Danke
    158
    Erhielt 359 Danke für 294 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Quote Originally Posted by kiesmichael View Post
    Die Schrittmotoren laufen mit 24-48VDC. Um den Strom noch halbwegs zu begrenzen werde ich sie mit 48V betreiben.
    Die SchrittMotoren haben also eine negative Impedanz?

Similar Threads

  1. Welche Steuerung würdet ihr nutzen????
    By Tmbiz in forum Sonstige Steuerungen
    Replies: 2
    Last Post: 27.11.2018, 10:44
  2. Replies: 12
    Last Post: 24.10.2018, 15:58
  3. TIA Würdet ihr auf TIA umsteigen?
    By DP@ in forum Simatic
    Replies: 21
    Last Post: 17.11.2014, 00:08
  4. Was für Hardware würdet Ihr verwenden ?
    By Herrminator in forum Stammtisch
    Replies: 7
    Last Post: 27.07.2008, 19:15
  5. Womit würdet Ihr das machen ???
    By Lazarus™ in forum HMI
    Replies: 4
    Last Post: 16.01.2005, 12:00

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •