Thread: SINAMICS S120: Fehler MC421 Gerät hat sich abgeshaltet - mögliche Ursache?

  1. #1
    Join Date
    27.10.2006
    Location
    Plauen
    Posts
    472
    Danke
    158
    Erhielt 21 Danke für 18 Beiträge

    Frage


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Hallo zusammen,

    bei einer unserer Anlagen kommt es immer mal wieder sporadisch vor, dass diese ohne ersichtlichen Grund stehen bleibt.
    In der Steuerung habe ich nun mal nachschauen können, was da so im Meldepuffer steht (siehe Bild).
    Frequenzumrichter sind Siemens S120.
    Hat jemand eine Idee, was die Ursache für die Meldung "MC421: Antrieb/Aktor hat sich abgeschaltet" sein könnte?
    Lockere Verbindung der Profinet-Verkabelung o.ä.?

    Danke schonmal für Eure Hinweise.
    Attached Images Attached Images
    Reply With Quote Reply With Quote SINAMICS S120: Fehler MC421 Gerät hat sich abgeshaltet - mögliche Ursache?  

  2. #2
    Join Date
    19.08.2010
    Posts
    334
    Danke
    10
    Erhielt 71 Danke für 66 Beiträge

    Default

    Am besten mal auf per Starter auf dem Antrieb die History angucken. MC421 sagt eigentlich das du am Antrieb gucken musst.
    Gruß

    blackpeat

  3. #3
    Join Date
    27.05.2004
    Location
    Thüringen/Berlin
    Posts
    13,018
    Danke
    653
    Erhielt 2,920 Danke für 2,114 Beiträge

    Default


    Zuviel Werbung?
    -> Hier kostenlos registrieren
    Wenn ich so nachlese, dann könnte das mit den Safety-Funkionen zusammenzuhängen.

    Safety functions in the drive
    Safety functions ("Safety Integrated Basic Functions") in the SINAMICS drive are
    safety-oriented, internal drive functions with the goal of shutting down the respective drive
    safely. In addition, additional safety functions are available to monitor definable limits
    ("Safety Integrated Extended Functions"). The goal of these safety functions is to monitor
    that the respective limit is maintained, to signal the violation or to subsequently shut down
    the drive safely. To prevent the monitoring function from being triggered, it is necessary to
    switch the axis to the monitored operating mode with the user program or to keep it in
    this mode.
    The cooperation of the safety functions in the drive and the SIMATIC S7-1500 and
    S7-1500T are necessary to ensure fault-free plant operation.
    The technology objects speed axis, positioning axis and synchronous axis support the
    "Safety Integrated Basic Functions" of the drive. The technology object detects that the
    Basic Safety function is triggered and displays a corresponding warning (technology alarm
    550 - alarm response: Track setpoints) or alarm (technology alarm 421 - alarm response:
    Remove enable).
    No additional response must take place in the user program, especially for technology
    alarm 550, at the "Enable" input of the Motion Control instruction "MC_Power" in the sense
    of a "shutdown". Shutdown of the Motion Control instruction "MC_Power" by the user after
    technology alarm 421 is possible but not necessary.
    After acknowledgment and release of the drive by the actual safety function, the technology
    alarm can also be acknowledged at the respective technology object with the Motion Control
    instruction "MC_Reset". The technology object is then enabled automatically,
    if "MC_Power.Enable" is still "TRUE".
    The "Safety Integrated Extended Functions" are not supported by the technology
    object independently.
    To prevent the extended safety functions from being triggered and thus preventing a
    disruption in plant operation, we recommend that you evaluate the status of the safety
    functions. This evaluation can take place in the user program by using or evaluating the
    status information of the "Safety Info Channels" (SIC). With the help of the corresponding
    Motion Control instruction, the axis can now stay within the monitored limit or reach it before
    a deviation is detected.
    Gruß
    Ralle

    ... there\'re 10 kinds of people ... those who understand binaries and those who don\'t …
    and the third kinds of people … those who love TIA-Portal

Similar Threads

  1. Replies: 51
    Last Post: 25.09.2018, 14:13
  2. Replies: 1
    Last Post: 28.11.2016, 09:09
  3. Sinamics S120 Fehler 20005 Typ1 Grund 0x1h
    By Heundje in forum Antriebstechnik
    Replies: 24
    Last Post: 28.11.2013, 19:55
  4. Fehler 8526 an CU310PN (SINAMICS S120)
    By tomcy86 in forum Antriebstechnik
    Replies: 5
    Last Post: 06.12.2010, 21:28
  5. USB Gerät meldet sich einfach ab
    By sparx in forum PC- und Netzwerktechnik
    Replies: 1
    Last Post: 18.12.2009, 12:13

Bookmarks

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •