Hallo zusammen

ich habe ein kleines Problem. Es ist nicht so schlimm aber nervt etwas.

Ich habe einen neuen Windows 10 PC. Mit dem verbinde ich mich per Access My Maschine
auf die X127 Schnittstelle einer NCU 730.3PN ( 6FC5373-0AA30-0AA1 ).

Die X127 ist ein DHCP Server ( fest eingestellt ab Werk ), an meinem PC steht die Netzwerkschnittstelle
auf "IP automatisch beziehen". Im Prinzip funktioniert alles.

Das einzigste Problem was ich habe, wenn ich an der NCU etwas ändere und diese neu boote,
kann kann ich die NCU nachdem sie neu gebootet hat, nicht mehr anpingen ( NCU X127 steht fix auf 192.168.215.1 ).
Auch wenn ich das Netzwerkkabel mal abstecke und wieder aufstecke. Die Verbindung steht zwar
( wenn die NCU hochgefahren ist, steht an der Netzwerkschnittstelle meines
Win10 Rechners das die Verbindung aufgebaut ist, es fließen auch Daten ). Aber ich kann sie nicht anpingen
und über Access My Maschine nicht erreichen

Erst wenn ich in Win10 einmal die Netzwerkschnittstelle deaktiviere und wieder aktiviere geht alles wieder.

Weiß jemand woran das liegt ( evtl. eine Sicherheitseinstellung..... )

Danke

Windows 10 Enterprise 1909
NCU Software 4.8 SP2 HF1 mit License
 
Zuletzt bearbeitet:
Das Problem ist bekannt
die DHCP leases werde von Windows nicht verworfen , von der NCU schon .

ipconfig /release gefolgt von ipconfig /renew auf den Windows Rechner nach einen NCK reset löst das Problem
einfach ne kleine Batch schreiben .-)

das war bei WIN 7 schon so
 