NCU 730.2 Softwareversion 2.6 IP-Adresse der X130 ändern

DeltaMikeAir

User des Jahres 2018; 2023
Beiträge
21.463
Reaktionspunkte
7.076
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

ich möchte an einer alten NCU die IP Adresse der X130 Schnittstelle ( Firmennetz ) ändern. Bei einer
NCU mit SW-Version 4.8 und z.B. einer 730.3 geht dies ja recht einfach wie hier zu sehen:
NCU.jpg

Bei der 730.2 mit V2.6 gibt es dieses Menü allerdings nicht. Ich vermute mal das ich dies in einer Config-Datei ändern muss,
finde in den Handbüchern aber keine Infos dazu.

NCU 730.2 6FC5373-0AA01-0AA2

Danke für eure Hilfe
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ja, stimmt.
Danke für deine Antwort. In dem Beitrag von Montag ging es ja um SW V1.0.5, ich war mir nicht sicher, ob es in der V2.6 nicht doch
ein Fenster zum einstellen gibt.

Die Anpassung von

ExternalIP=x.x.x.x
ExternalNetMask=255.255.255.0

in der Basesys.INI im Ordner /card/siemens/system/etc brachte den gewünschten Erfolg

Vielen Dank
 
Zurück
Oben