Hallo liebe Gemeinde,

kann mir jemand die genaue Funktion von den Bezugswerten beim Micromaster 440 erklären?
Ich bin jetzt bei unseren älteren Anlagen darauf gestoßen und habe den Zusammenhang dieser noch nicht richtig verstanden.
Auch das durchforsten der Anleitung des MM440 hat keine Erkenntnis gebracht.
Hatten letzten erst das Problem das wir eine Drehzahlabweichung hatten und nach einstellen des Parameter 2000 (Bezugsfrequenz) von 50 auf 60Hz, ist der Motor linear zum Sollwert gefahren. Auch wenn im kompletten Parametersatz nicht einmal 60Hz eingegeben wurden und Motorkenndaten 50Hz sowie Analogausgang 20 mA = 100% - 50Hz, eingestellt war.
Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
Vielen Dank im Voraus!

MfG JHK
 
20 mA = 100% - 50Hz, eingestellt war.
Die Sollwertvorgabe, egal woher (Analogeingang oder Bus), ist immer in % Angegeben. Und 100% ist eben P2000 ff. (Je nachdem welche Einheit du misst bzw. vorgibst).
Heißt dein Satz ist richtigerweise so: 20mA = 100% = P2000

Mfg
Manuel
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So wie ich Dich verstanden habe, erreichtst Du keine 60Hz?
Check mal p1082 (Maximalfrequenz), wobei sich die Hoch- / Rücklaufzeiten auf die Maximalfrequenz beziehen - also bei Bedarf auch p1120, p1121 und p1135 auch um 20% erhöhen, falls Du das machst.
 