Was ist seitens von Micro WIN zu beachten wenn ich mehrere TD 200 auf eine S7- 214 zugreifen lassen will.
Muss ich da für jedes TD 200 eine eigene Konfiguration im Konfigurationsassittenten durchführen, oder sind nur Einstellungen am TD 200 selber vozunehmen :confused:
 
wenn du auf jedem TD etwas anderes anzeigen willst mußt du für jedes TD einen eigenen DB anlegen (mit dem TD200 Assistenten)
dann noch jedes TD konfigurieren:
Startadresse des zugehörigen DB einstellen und jedem TD eine eigene PPI-Adresse zuordnen.

wenn du auf allen TD´s das gleiche anzeigen willst mußt du bei allen die gleiche Startadresse für den DB einstellen und jedem TD eine eigene PPI-Adresse zuordnen
 