Guten abend,

ich habe da eine Frage bezüglich der Simulation von accontrol S7 von deltalogic. Ist es möglich mit dem OPC server von Deltalogic auf die Simulation zuzugreifen um die Daten dann in Exel VBA weiter zu verarbeiten? Wenn Ja wie? Tutorial oder Beispiel?

Im Simatic Manager finde ich die Simulation accontrol S7 sofort und die Simulation funktioniert auch super. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen wie die Simulation mit dem OPC Server "reden" kann. :D

Ist es vielleicht auch mit der PLCSIM möglich?

Benutze zur Zeit die ACCONtrol S7-Win32/SIM Version 1.2.8 (Demo)
OPC Softing OPC Toolbox Demo ClientVersion 4.10

Danke
 
Guten abend,

ich habe da eine Frage bezüglich der Simulation von accontrol S7 von deltalogic. Ist es möglich mit dem OPC server von Deltalogic auf die Simulation zuzugreifen um die Daten dann in Exel VBA weiter zu verarbeiten? Wenn Ja wie? Tutorial oder Beispiel?

Im Simatic Manager finde ich die Simulation accontrol S7 sofort und die Simulation funktioniert auch super. Jetzt würde ich nur noch gerne wissen wie die Simulation mit dem OPC Server "reden" kann. :D

Auf ACCONtrol S7 können alle Anwendungen
zugreifen, welche S7-TCP/IP (ISO-on-TCP)
beherrschen. Dazu gehört auch der S7/S5-
OPC-Server von uns.

Wie ... ja das müssen morgen meine Kollegen
aus der Technik kurz schreiben. :mad:


Ist es vielleicht auch mit der PLCSIM möglich?

Leider nein, da die PLCSIM von außen nicht
bzw. nicht so richtig erreichbar ist.

Es gibt zwar mit S7-ProSim ein Active-X für
den Zugriff auf ein Teil der Daten, das ist aber
in der Praxis eher selten im Einsatz.

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wie ... ja das müssen morgen meine Kollegen
aus der Technik kurz schreiben. :mad:

Hallo, hier die Antwort von support@deltalogic.de

Für die Kommunikation zwischen ACCONtrol und dem
DELTALOGIC S7/S5-OPC-Server verwenden Sie im
OPC-Config-Programm den Geräte-Typ "S7-TCP/IP".

Geben Sie folgende Werte ein:
AG-Nummer: 2
IP-Adresse: localhost (oder Ip-Adresse des entfernten ACCONtrol-Rechners)
Rack: 0
Slot: 2

Viele Grüße

Gerhard Bäurle
 