SCL String in DB

HeinBloed

Level-1
Beiträge
8
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe einen DB in dem 80 Strings mit jeweils der länge 80 gespeichert sind. Wie kann ich auf diese mit SCL zugreifen?

Die aus AWL bekannte Variante "p#DB10.DBX0.0 byte 80" funktioniert leider nicht, da byte ein SCL Datentyp ist.
 
Wie sind die im DB deklariert?

Mit:
String[1]
String[2]
String[3]
usw.

Wenn so wie oben:
"Dein_DB".String[1]

bzw. unter SCL
Dein_DB.String[index]
Wobei du mit"index" variabel auf die Strings über Schleife o.ä. drauf zugreifen kannst

Gruss Andy
 
Zurück
Oben